Страница 137 из 137 ПерваяПервая ... 3787127135136137
Показано с 1,361 по 1,368 из 1368

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #1361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Помирают они от работы на зарытую задвижку, так как охлождаются исключительно от протока воды. Соответственно при работе на башню этой проблемы нет, с нее просто постоянно течет через верх и все.
    Теперь по поводу режимов, все просто в ПЧВ3 отличный спящий режим: с забросом давления при старте и таймерами на этот самый заброс и минимальное время просыпания. В ПЛК ПЧВ1 просто не хватает таймеров кажется, сейчас уже точно не помню. Лет 5 назад пытались тоже самое сделать - не получилось. В руководстве Овна даже пример есть как запрограммировать спящий режим, но там он упрощеный и не рабочий по сути. А вот с ИПП120 вполне можно сделать. Как по мне так это даже идеальный вариант, но трудозатратный. Если посмотреть как устроена насосная станция Wilo на частотниках, то там именно так N кол-во частотников FC51 и управление ими от простейшего контроллера через RS485
    По порядку..
    1. Если вода через башню течет - это надо гнать в три шеи того, кто там настройку ПЧ так придумал!
    2. таймеров в ПЧВ1 аж 3штуки - аккурат хватает! Один - на задержку перехода в сон, второй - на минимальное время нахождения в спящем состоянии, третий - на задержку при выходе из сна.
    3. ну не получилось.. с наскока, и што? из этого выводы делать, что частотник не пригоден? Прекрасно годен, правда дорог для простого народа..
    4. когда сдохнет этот контроллер (а цена решения - удавиться можно!), кто даст воды народу?

    Использовать ПЧВ1 для скважины можно, но надо учитывать его схемотехнические особенности. Крутые фронты выходных импульсов частотника, пройдя по длинной линии с паразитными резонансами, вызывают сильные пики перенапряжения на обмотках скважинного насоса. Поэтому, для долгой и счастливой жизни насоса, надо обязательно ставить моторный дроссель, ибо для ЭЦВ-насосов фронты выше 500в/мкс - губительны и вызывают постепенное разрушение изоляции провода обмотки. А для долгой и счастливой жизни частотника - входной сетевой дроссель и контроль перекосов фазных напряжений!

  2. #1362

    По умолчанию

    Умники вылезли��
    1.Про течет через башню относилось к тому почему у дедов скважинный насос годами работал и не ломался.
    2 и т.д. - вы сначала сделайте, а потом рассказывайте как все просто.

  3. #1363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Умники вылезли��
    1.Про течет через башню относилось к тому почему у дедов скважинный насос годами работал и не ломался.
    2 и т.д. - вы сначала сделайте, а потом рассказывайте как все просто.
    1. Дык, годами пили.., или в местах, слегка отдаленных, пребывали, за "скоммуниздил колхозный дифманометр"!
    2. У меня сделано и всё работает! Тчк.

  4. #1364

    По умолчанию

    Ну вот программу выложите, тогда и обсудим.

  5. #1365

    По умолчанию

    Подскажите правильно ли я понимаю: В наличии ПЧВ 3 (раб) и ПР 200 (мастер), нужно соединить витой парой клеммы RS485 приборов и на ПЧВ дин переключатель в положение ON Включить?

  6. #1366

    По умолчанию

    Здравствуйте, купил лпо1в панель оператора с WiFi которая для пчв1, 2 но есть одно но до 2,2 кВт пчв работает а вот на 3 кВт и выше такое чувство контакты не достают,даже индикатор питания не Загорается, что делать?
    Заранее спасибо

  7. #1367

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, купил лпо1в панель оператора с WiFi которая для пчв1, 2 но есть одно но до 2,2 кВт пчв работает а вот на 3 кВт и выше такое чувство контакты не достают,даже индикатор питания не Загорается, что делать?
    Заранее спасибо
    Добрый день!
    Могу предложить два варианта
    1) Попробовать почистить контакты на ПЧВ и плотно прижать панель.
    2) Купить комплект Комплект KM1/2. Через него должно работать.
    https://owen.ru/catalog/preobrazovat...udovaniay_pchv
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #1368

    По умолчанию

    1)Чистый он и новый с коробки.
    2) Ну да а как вариант,хорошо спасибо не сообразил)

Страница 137 из 137 ПерваяПервая ... 3787127135136137

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5960
    Последнее сообщение: Вчера, 13:54
  2. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 320
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 08:54
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •