Страница 136 из 137 ПерваяПервая ... 3686126134135136137 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1368

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #1351

    По умолчанию

    Имеется ПЧВ1 с подключённым электродвигателем. Задание получает по модбасу. Однако частота на выходе больше задаваемой в 3 раза. Например, задаю 10% (1638), а ПЧВ отвечает значение в 15Гц, хотя должно быть 5Гц. Командное слово при этом 33916, слово состояния 3847. Какие настройки ПЧВ вроверить, чтобы это поправить?

  2. #1352

    По умолчанию

    Добрый день ! Три года назад для нужд нашего предприятия собирал установку для пропитки и сушки ткани. По технологи скорость пропитки 10 сантиметров в минуту. Использовал частотный преобразователь, и инкрементальный энкодер с открытым коллектором PNP типа фирмы OMRON. Все работает прекрасно. Появилась необходимость сделать вторую установку, практически все комплектующие заказаны, с энкодером вылезла проблема. В интернете полно предложений энкодеров NPN типа и с комплиментарным выходом по приемлемой цене, а вот с PNP типом - засада. Теперь вопрос. Могу ли я к Частотному преобразователю ПЧВ 101 подключить энкодер с комплиментарным выходом? Могу ли я к Частотному преобразователю ПЧВ 101 подключить энкодер с открытым коллектором NPN типа, если предварительно перевести дип переключатель в положение NPN?
    P.S. В руководсте к ПЧВ, купленном три года назад, указывался энкодер PNP типа, в руководстве к ПЧВ, купленном в этом году, указания к типу энкодера я не обнаружил.
    Прошу прощения за много букв.

  3. #1353

    По умолчанию

    Народ подскажите пожалуйста, как подключить рзу 420 калибратор токовой петли к пчв что-то не могу сообразить, чёрный щуп к +24, а красный к 60 клемме?
    Я правильно понял, спасибо большое заранее.
    Последний раз редактировалось Сашка92; 05.02.2021 в 21:37.

  4. #1354

    По умолчанию

    Добрый день!
    Настраивал кто спящий режим на ОВЕН ПЧВ103 посредством встроенного в ПЧ ПЛК(Пункт параметров 13)?
    Схема такая: Скважинный насос->ПЧВ103->ТРМ210->датчик давления после насоса.
    Насос должен работать в диапазоне 30-50Гц(требование руководства на насос).
    Надо чтобы при достижении 30Гц, через 5 сек ПЧВ "усыпал".
    А "просыпался" когда на входе AI2(60клемма) подается сигнал более 60% от максимума (то есть когда величина задания более чем~13,6мА) в течении 15 сек
    Внизу скрины настроек.
    ПЛК не срабатывает. Не останавливается и не запускается.(((
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	131.png 
Просмотров:	16 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	54766Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	132.png 
Просмотров:	17 
Размер:	56.7 Кб 
ID:	54767

  5. #1355
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Добрый день в ПЧ обычно есть пункт приоритета управления (что слушает ПЧ) - кнопки на пульте, потенциометр на пульте, RS-485 или встроенный ПЛК. Возможно у Вас управление с кнопок, а не от внутреннего ПЛК.

  6. #1356

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fedrom Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Настраивал кто спящий режим на ОВЕН ПЧВ103 посредством встроенного в ПЧ ПЛК(Пункт параметров 13)?
    Схема такая: Скважинный насос->ПЧВ103->ТРМ210->датчик давления после насоса.
    Насос должен работать в диапазоне 30-50Гц(требование руководства на насос).
    Надо чтобы при достижении 30Гц, через 5 сек ПЧВ "усыпал".
    ...
    1. ТРМ210 - дарим пионэрам. Пусть разберут на самоделки.
    2. Включаем режим ПИД на ПЧ (1.00=Process).
    3. Подключаем датчик давления на вход 60. Это обратная связь для ПЧ. Задаем параметры в разделе 7.
    4. Определяем, как должен управляться ПЧ, кроме работы от ПЛК. Например, ПУСК-СТОП от переключателя на дискретном входе 18.
    5. Определяем, как будет задаваться уставка давления: например пишем ручками или по сеточке уставку давления в параметр 3.10.0.
    6. Составляем циклическую блок-схему (алгоритм) управления от ПЛК. Используем три компаратора. Тут необходимо учитывать то, что значения для компараторов 0 и 1 (это уставка срабатывания и сигнал обратной связи с датчика давления, Analog in 60) задаются в мА. А значения для компаратора 2 (Motor speed) задаются в Гц. Также в блок схеме управления должен быть учтен сигнал с дискретного входа 18 во всех логических правилах, которые вы составляете для компараторов, мало ли надо выключить насос.. Используем таймер для фиксации задержки входа в спящий режим. Для устранения биений сигнала обратной связи в момент останова (после входа в спящий режим) необходимо подключить таймер ожидания, с выдержкой времени, достаточной для успокоения системы.
    7. Программируем ПЧ через МСТ10. Подключаем насос. Запускаем скважину в долгую и счастливую эксплуатацию. Контролируем циклы работы ПЛК в 16.38..
    8. Достаем стаканчик и откупориваем фуфырик..

  7. #1357

    По умолчанию

    Только долгая и счастливая жизнь с ПЧВ1 боюсь не получится. Поскольку полноценный спящий режим на нем не запрограммировать. А без спящего режима скважинный насос помрет очень быстро.

  8. #1358
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Только долгая и счастливая жизнь с ПЧВ1 боюсь не получится. Поскольку полноценный спящий режим на нем не запрограммировать. А без спящего режима скважинный насос помрет очень быстро.
    А почему помрут очень быстро, помнится ещё в советские времена насосы, что воду качали в башню Рожновского, никогда не выключались и работали десятилетиями!
    Сейчас что с ними не так? И коль нет спящего режима можно ИПП120 добавить и всё реализовать, что захочется!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ipp120_1.png 
Просмотров:	20 
Размер:	551.6 Кб 
ID:	54776
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #1359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Только долгая и счастливая жизнь с ПЧВ1 боюсь не получится. Поскольку полноценный спящий режим на нем не запрограммировать. А без спящего режима скважинный насос помрет очень быстро.
    А какие требования, по вашему мнению, должны обеспечиваться для перехода в спящий режим и выхода из него?

    Я вот считаю, и применял неоднократно, что с помощью SLC (ПЛК) в Fc-051(ПЧВ) режим сна обеспечивается! Главное учесть необходимые критерии и местные особенности узла водоснабжения.

  10. #1360

    По умолчанию

    Помирают они от работы на зарытую задвижку, так как охлождаются исключительно от протока воды. Соответственно при работе на башню этой проблемы нет, с нее просто постоянно течет через верх и все.
    Теперь по поводу режимов, все просто в ПЧВ3 отличный спящий режим: с забросом давления при старте и таймерами на этот самый заброс и минимальное время просыпания. В ПЛК ПЧВ1 просто не хватает таймеров кажется, сейчас уже точно не помню. Лет 5 назад пытались тоже самое сделать - не получилось. В руководстве Овна даже пример есть как запрограммировать спящий режим, но там он упрощеный и не рабочий по сути. А вот с ИПП120 вполне можно сделать. Как по мне так это даже идеальный вариант, но трудозатратный. Если посмотреть как устроена насосная станция Wilo на частотниках, то там именно так N кол-во частотников FC51 и управление ими от простейшего контроллера через RS485
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 24.04.2021 в 06:09.

Страница 136 из 137 ПерваяПервая ... 3686126134135136137 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5960
    Последнее сообщение: Вчера, 13:54
  2. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 320
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 08:54
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05