    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Параметр 14-50 в рэ на Овен пчв3
    Ну да, это включение или отключение Фильтра ВЧ-помех 1 (RFI Filter). По умолчанию он, кстати, включен.
    Но кто Вас заставляет его отключать???
    Проведите, проведите меня к нему,
    Я хочу видеть этого человека.

    Сергей Есенин

  2. #1342

    По умолчанию

    В 3х фазных ПЧВ же нет нейтрали, ему не все ли равно какая она? Или речь про однофазный?

  3. #1343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Ну да, это включение или отключение Фильтра ВЧ-помех 1 (RFI Filter). По умолчанию он, кстати, включен.
    Но кто Вас заставляет его отключать???
    РЭ заставляет.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG-20201002-WA0002.jpg 
Просмотров:	75 
Размер:	38.2 Кб 
ID:	51236  

  4. #1344

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В 3х фазных ПЧВ же нет нейтрали, ему не все ли равно какая она? Или речь про однофазный?
    3-х фазный. Проблема то с фильтрами, которые в системе IT могут приводить к срабатыванию реле контроля изоляции.

  5. #1345
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    РЭ заставляет.
    Во-первых, это выдержка не из РЭ, а из РП, ну да ладно. Важнее то, что если Вы внимательно почитаете, например "РЕЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 0,4 КВ", то обнаружите, что все отличия IT от TN и TT касаются исключительно нейтрали с целью повысить электробезопасность в сетях 220 В, т.е. Вас совершенно не должны волновать, поскольку к ПЧВ подключается только заземление! RV9WFJ совершенно верно заметил:
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В 3х фазных ПЧВ же нет нейтрали, ему не все ли равно какая она? Или речь про однофазный?
    Добавьте сюда тот факт, что в различных руководствах нередко встречаются неточности и даже ошибки и делайте выводы.
    Для уверенности не стесняйтесь и свяжитесь в рабочее время с инженерами ОВЕН и потребуйте пояснений с учётом всего вышеизложенного. Не забудьте нам рассказать результаты переговоров -- глядишь что-то новое выяснится?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 03.10.2020 в 10:41. Причина: Добавил ссылки на руководство

  6. #1346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Во-первых, это выдержка не из РЭ, а из РП.
    Во-вторых, если Вы внимательно почитаете, например "РЕЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 0,4 КВ", то обнаружите, что все отличия IT от TN и TT касаются исключительно нейтрали с целью повысить электробезопасность в сетях 220 В, т.е. Вас совершенно не должны волновать, поскольку к ПЧВ подключается только заземление! RV9WFJ совершенно верно заметил:

    Добавьте сюда тот факт, что в различных руководствах нередко встречаются неточности и даже ошибки и делайте выводы.
    Для уверенности не стесняйтесь и свяжитесь в рабочее время с инженерами ОВЕН и потребуйте пояснений с учётом всего вышеизложенного. Не забудьте нам рассказать результаты переговоров -- глядишь что-то новое выяснится?
    Поставка планируется на буровую платформу. Отсюда и IT система. Там до правил ПУЭ всем плевать. Там действуют правила морского регистра. Земля там это ближайшая бобышка корпуса платформы. Отключение фильтров ЭМС для IT написано у всех производителей ПЧ. Я так полагаю это связано с утечками через фильтр, которые судовые реле контроля изоляции могут воспринять как повреждение изоляции. Специалисты Овен естественно не рекомендовали ставить плк и ПЧ в одном шкафу. И да, кстати второй гемморой - это то, что нет N в принципе. Приходится ставить свои трансформаторы.

  7. #1347
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    И да, кстати второй гемморой - это то, что нет N в принципе. Приходится ставить свои трансформаторы.
    Ну тогда это у Вас не IT, а TN:
    нейтраль источника глухо заземлена, корпусы электрооборудования присоединены к нейтральному проводу
    или
    ТТ нейтраль источника и корпусы электрооборудования глухо заземлены (заземления могут быть раздельными)
    ;
    И опять таки, поймите наконец: нейтраль никаким боком Вас не касается при подключении ПЧВ к трёхфазной сети, тем более она получается будет общая с землей в сети 220 В. Нормально заземлите ПЧВ, используйте экранированные моторные кабели и все будет ОК. Ну и таки Да: не пихайте ПЛК в один шкаф с ПЧВ.

    А что за трансформаторы? Электричество подается с земли, или там свой генератор?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 03.10.2020 в 10:57.

  8. #1348

    По умолчанию

    Проблема давняя и известна многим, кто пытался устанавливать УЗО 30мА на общий ввод в квартиру. Большая часть современной бытовой техники имеют в своём составе сетевые фильтры, и при определённом количестве включенных электроприборов происходит отключение. Накапливается достаточный ёмкостный ток через конденсаторы фильтров с фазы на заземление для срабатывания УЗО. А так как это происходит при разных комбинациях включенных приборов, попытки локализовать утечку не приводят к успеху, что вызывает недоумение. Касается только домов с заземлением в розетках.
    У многих частотников отключение фильтров предусматривается заменой металлических винтов пластмассовыми.

  9. #1349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Ну тогда это у Вас не IT, а TN: или ;
    И опять таки, поймите наконец: нейтраль никаким боком Вас не касается при подключении ПЧВ к трёхфазной сети, тем более она получается будет общая с землей в сети 220 В. Нормально заземлите ПЧВ, используйте экранированные моторные кабели и все будет ОК. Ну и таки Да: не пихайте ПЛК в один шкаф с ПЧВ.

    А что за трансформаторы? Электричество подается с земли, или там свой генератор?
    Да нету там никакого 220. 3 фазы 400. Все. 3 провода. Система IT. Наше нку для предназначено для питания и управления газотурбинной электростанций, которая и генерит энергию. На период ПНР работают от дизелей вроде. Нейтраль конечно не касается. Проблема в ёмкостях на фильтрах межфазных. Плк воткнуть в другой шкаф возможности нет. Т.к. тащить порядка 200 сигналов с НКУ по физике никто не даст.

  10. #1350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    нужна техническая помощь.
    Необходимо установить преобразователи частоты в сеть с изолированной нейтралью IT.
    ... Буду очень признателен за развернутый ответ или присланную документацию.
    Посмотрите документ от данфосс VLT on IT mains

Страница 135 из 141 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8142
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 21:29
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6053
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 15:12
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:28
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •