    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Да, modbus. Как только я начинаю считывать вот такие ошибки вылазят которые выше в теме.
    Вы написали, что у Вас в настройках отсутствует контроль чётности и один стоп бит, это соответствует значению "2" параметра 8-33 ПЧВ.
    Проверьте этот параметр, его можно неверно настроить, если быть невнимательным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2020 в 21:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #1332

    По умолчанию

    Дело не в протоколе и настройках. И уж тем более протокол Овен в ПЧВ отсутствует��. Все дело в том что в разных ПЧВ3 разные прошивки/наборы параметров. И поэтому некоторые ПЧВ3 работают без проблем, а в некоторых часть параметров не читается/записывается. Одним словом это не баг а фишка от Овна��

  3. #1333

    По умолчанию

    Добрый день!
    нужна техническая помощь.
    Необходимо установить преобразователи частоты в сеть с изолированной нейтралью IT. В руководстве у Вас написано, что для применения в сетях IT необходимо отключать входные фильтры, так же указано, как это сделать, с этим вопросов нет.
    Интересует следующее.
    Есть ли у Вас какие-то рекомендации по соблюдению требований ЭМС, каким-то образом уменьшения помех в данном случае?
    Есть ли какие-то отличные требования по монтажу ПЧ в шкафах в данном случае (например, возможна ли установка в одном шкафу нескольких мощных ПЧ(30 кВт) вплотную; возможна ли установка в одном шкафу ПЧ и модулей ПЛК)?
    Тема для меня новая. Буду очень признателен за развернутый ответ или присланную документацию.

  4. #1334
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    ....
    Есть ли у Вас какие-то рекомендации по соблюдению требований ЭМС, каким-то образом уменьшения помех в данном случае?
    Есть ли какие-то отличные требования по монтажу ПЧ в шкафах в данном случае (например, возможна ли установка в одном шкафу нескольких мощных ПЧ(30 кВт) вплотную; возможна ли установка в одном шкафу ПЧ и модулей ПЛК)?
    Тема для меня новая. Буду очень признателен за развернутый ответ или присланную документацию.
    Вы имеете ввиду помехи для работы ПЛК или какие-то внешние требования по помехам в месте установки?
    Я встречал подобные шкафы в полный рост, где в верхней части стоят ПЛК и прочая автоматика, а внизу -- силовая часть и мощные ПЧВ.
    И там есть заморочки, но вовсе не с ЭМС, а с охлаждением в виде развитой системы контроля доступа и микроклимата, принудительной вентиляции, а также жёсткий регламент наработки вентиляторов, включая вентиляторы внутри ПЧВ, которые хоть и легкосъемные, зато труднозамногоденегнаходимые. Надо Вам это?

  5. #1335
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Господа, прошу совета бывалых в построении ПНС, в частности с алгоритмом "каскадно-частотное регулирование с переменным мастер-насосом".

  6. #1336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду помехи для работы ПЛК или какие-то внешние требования по помехам в месте установки?
    Я встречал подобные шкафы в полный рост, где в верхней части стоят ПЛК и прочая автоматика, а внизу -- силовая часть и мощные ПЧВ.
    И там есть заморочки, но вовсе не с ЭМС, а с охлаждением в виде развитой системы контроля доступа и микроклимата, принудительной вентиляции, а также жёсткий регламент наработки вентиляторов, включая вентиляторы внутри ПЧВ, которые хоть и легкосъемные, зато труднозамногоденегнаходимые. Надо Вам это?
    Вопрос именно для работы плк. Нам придется ещё и ЭМС фильтры отключать

  7. #1337
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Вопрос именно для работы плк. Нам придется ещё и ЭМС фильтры отключать
    Честно говоря не понял, поясните: Вы хотите отключить фильтры, призванные минимизировать наводки и помехи в электронном оборудовании, т.е. как раз повысить ЭМС чтобы повысить ЭМС? Где Вы это прочитали?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 02.10.2020 в 23:08. Причина: Укажите источник

  8. #1338

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Честно говоря не понял, поясните: Вы хотите отключить фильтры, призванные минимизировать наводки и помехи в электронном оборудовании, т.е. как раз повысить ЭМС чтобы повысить ЭМС? Где Вы это прочитали?
    Если бы Вы повнимательнее прочитали первый вопрос, то обратили бы внимание, что использовать ПЧ придется в системе IT. И согласно рэ на ПЧ фильтр надо отключать. Иначе бы и вопрос не возник

  9. #1339
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Если бы Вы повнимательнее прочитали первый вопрос, то обратили бы внимание, что использовать ПЧ придется в системе IT. И согласно рэ на ПЧ фильтр надо отключать. Иначе бы и вопрос не возник
    Именно поэтому и спрашиваю: где вы это прочитали? Все что на эту тему нашел в РЭ ОВЕН ПЧВ3 (речь ведь о нём?):
    2.4.8 При подключении к изолированной сети электропитания, т.е. сети IT, максимально- допустимое линейное напряжение питания, не более 525 В

  10. #1340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Именно поэтому и спрашиваю: где вы это прочитали? Все что на эту тему нашел в РЭ ОВЕН ПЧВ3 (речь ведь о нём?):
    Параметр 14-50 в рэ на Овен пчв3

Страница 134 из 141 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8142
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 21:29
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6053
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 15:12
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:28
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •