Страница 133 из 133 ПерваяПервая ... 3383123131132133
Показано с 1,321 по 1,325 из 1325

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #1321
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,968

    По умолчанию

    Да всё там получится, только пусть внешний датчик тока поставит, например такой:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ipt_5_300.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	50450
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #1322

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да всё там получится, только пусть внешний датчик тока поставит, например такой:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ipt_5_300.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	50450
    Спасибо!
    Я рассматривал вариант с внешним датчиком нагрузки в виде сигнала 4-20мА. Но, мне не приходилось устанавливать два датчика 4-20мА, с приоритетом для одного из.
    Это где прописывать надо, может есть пример подобного программирования с панели?

  3. #1323
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,968

    По умолчанию

    Здесь надо сделать так, чтобы только при превышении установленного тока(сигнала с датчика тока) уменьшалось задание.
    Задание - (Сигнал датчика тока(ток двигателя) - константа(установленный ток)).
    Я бы предпочёл на ПР200 это сделать, обычно кроме ПЧ имеются ещё объекты управления и ПР могло бы управлять всем этим оборудованием!
    Что у вас за установка?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2020 в 22:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #1324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да всё там получится, только пусть внешний датчик тока поставит, например такой:
    И куда вы его подтыкать собрались? Нет в микриках данфосских (ПЧВ) вычитания значений двух входных сигналов!

    Сделать дешево и сердито можно так: купить (выпаять откуда-нить!) транзистор n-p-n, типа КТ3102, лучше в пластмассовом корпусе и с подлиньше ногами, диод, резистор 10 Ом, 0,5 Вт. и потенциометр 1 кОм, 1 Вт. Подцепить потенциометр одним выводом к 42 клемме ПЧВ (назначить аналоговым выходом 0...20мА, отображает выходной ток частотника, установив шкалу в % для мин тока 6-93 и макс тока 6-94), вторым выводом, через диод, на общую клемму 55. Средний вывод потенциометра подключить к базе транзистора. Соединить эмиттер транзистора с выводом резистора 10 Ом. Второй вывод резистора соединить с клеммой 55. Соединить коллектор транзистора с клеммой 60 (токовый вход). На клемму 60 подавать ток управления 4...20 мА для управления частотой вращения (задатчик частоты).

    Итого имеем приемник тока термокомпенсированный, который начнет плавно отсасывать ток задатчика частоты, когда значение тока частотника превысит установленное минимальное предельное значение в параметре 6-93 (в % от номинального тока двигателя). Потенциометром устанавливаем крутизну отсоса. Хе-хе, как в рассказах дальнобойщиков!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 01.08.2020 в 01:24.

  5. #1325
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,968

    По умолчанию

    У меня и таких случаев не было, чтобы кроме ПЧ больше никаких объектов управления не было, поэтому при наличии ПР, зачем мне лабудой заморачиваться, не вижу никакого смысла! Можно например, при превышении установленного тока - ПИД-регулятор по току запускать, а обратный переход - когда выходная частота ПЧ станет больше заданной(с аналогового входа, можно и с потенциометра ЛПО задавать), я к чему толкую, что могут быть разные варианты и автор наверняка что-нибудь придумает, если конечно будет думать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2020 в 18:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 133 из 133 ПерваяПервая ... 3383123131132133

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5523
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 14:15
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7940
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 11:49
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 09:46
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •