Страница 131 из 132 ПерваяПервая ... 3181121129130131132 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1318

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #1301
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    897

    По умолчанию

    NRoma
    а как сделать реверс аналогично пуску не знаю?
    5-12 [1 Cброс] Клемма 27, цифровой вход.
    Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора.

    Т. е. просто ставим туда 11 и радуемся. Реверс будет выполняться пока нажата кнопка.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.03.2020 в 20:28.

  2. #1302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    NRoma

    5-12 [1 Cброс] Клемма 27, цифровой вход.
    Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора.

    Т. е. просто ставим туда 11 и радуемся.
    Как я уже писал выше если ставлю параметр (11) из функций 5-1* реверс будет только пока держишь нажатой кнопку. Вся суть в том что бы не переделывать пульт - сделать включение реверса кратковременным нажатием нормально разомкнутой кнопки.

  3. #1303
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    897

    По умолчанию

    Если есть желание сделать фиксируемые пуски, то можно использовать два реле с катушками 24VDC и с двумя группами контактов, одна группа из которых должна быть задействована на взаимную самоблокировку.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧВ1.JPG 
Просмотров:	32 
Размер:	26.1 Кб 
ID:	47791
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.03.2020 в 20:27.

  4. #1304
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,753

    По умолчанию

    Товарищ хотел элементарного, вот такого:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3-проводное управление.PNG 
Просмотров:	48 
Размер:	40.8 Кб 
ID:	47792

    Если в ПЧ нет самого элементарного, это недопустимо!
    Мне кажется, при смене производителя на любого другого, проблема исчезнет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2020 в 20:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #1305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Товарищ хотел элементарного, вот такого:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3-проводное управление.PNG 
Просмотров:	48 
Размер:	40.8 Кб 
ID:	47792

    Если в ПЧ нет самого элементарного, это недопустимо!
    Мне кажется, при смене производителя на любого другого, проблема исчезнет!
    Да, именно это я хотел. Пуск и стоп так реализовать возможно а вот реверс похоже нет.

  6. #1306
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Хочу подключить ПЧВ1 по ModBus, клеммы P->A, N->B, а для чего третья клемма (Common) ?
    В РЭ она показана не подключенной и никаких пояснений по ней нет.
    Заранее спасибо

  7. #1307

    По умолчанию

    Это экран.

  8. #1308
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Есть ПЧВ101 0,75кВт, подключаю двигатель 0,18кВт.
    Двигатель выдает специфический шум, но вал не вращается.
    Можно ли подключать двигатель в 4 раза меньшей мощности от номинала ПЧВ ?
    (в настройках минимум 0,37кВт).

  9. #1309

    По умолчанию

    У Вас точно частота на выходе не 0?

  10. #1310
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это экран.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безіменний.png 
Просмотров:	31 
Размер:	17.1 Кб 
ID:	47905

    На схеме из РЭ он не подключается.... Не нужно?

Страница 131 из 132 ПерваяПервая ... 3181121129130131132 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7851
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:28
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5377
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 21:04
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •