Страница 129 из 132 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1318

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #1281

    По умолчанию

    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с питанием ПЧВ.
    В рекомендациях по проектированию рекомендованы автоматы и провода минимум с двухкратным запасом по току.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	35 
Размер:	32.1 Кб 
ID:	47720

    Отчего такой огромный запас?
    Для зарядки конденсаторов при включении?
    Возможно ли как-то снизить сечение провода и номиналы автоматов, например, применяя автоматы с характеристикой Д, или еще как-то?
    Просто при проектировании шкафа, применение автоматов с таким запасом влечет применение сильно увеличенного вводного автомата, отсюда завышенные сечения проводов после него и далее по цепочке...
    Последний раз редактировалось otporuchik; 03.03.2020 в 12:12.

  2. #1282
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    В любом ПЧ любого производителя есть схема "мягкого заряда" конденсаторов. Тоже не понимаю такое сильное завышение номиналов автоматов. Видимо из за того, что обычно защита двигателя по умолчанию настроена на 150% номинала. К проводам претензий нет, там чем толще, тем лучше.
    Если не предполагается крутить движки на запредельных мощностях, то автоматы можно выбирать ближе ко входному току ПЧ.
    В любом случае - если срабатывает автомат перед ПЧ, то с большой вероятностью этому ПЧ всё.
    Из опыта - 11кВт ПЧ (другого производителя) круглосуточно работает через 32А автомат С. Овен же рекомендует 100А.

  3. #1283

    По умолчанию

    Из-за очень плохого фильтра гармоник в этом ПЧ.
    Поэтому - устанавливаете именно такие номиналы.

  4. #1284
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Для надежности увеличить раза в два.

  5. #1285
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    Для надежности увеличить раза в два.
    Т. е. вы предлагаете вместо автомата 100А ставить 200А, когда по факту достаточно 40А? За чей счет банкет будет?

  6. #1286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Из опыта - 11кВт ПЧ (другого производителя) круглосуточно работает через 32А автомат С. Овен же рекомендует 100А.
    В таблице выше рекомендация для 11 кВт - 50А.
    Таблица другого производителя частотников:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2020-03-04_083539.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	149.0 Кб 
ID:	47724
    Я предполагаю, что причина завышенных номиналов автоматов, предохранителей и сечений проводов - скин-эффект.

  7. #1287
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    Я предполагаю, что причина завышенных номиналов автоматов, предохранителей и сечений проводов - скин-эффект.
    Вряд ли. Скин-эффект в многопроволочных кабелях минимален. Если моножила, то да.
    Больше влияет отсутствие входного фильтра ВЧ-гармоник. Лично наблюдал разогрев кабеля 4х120кв, через который питался ПЧ 90кВт без фильтра.

  8. #1288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вряд ли. Скин-эффект в многопроволочных кабелях минимален
    Было бы верно, если бы жилы были изолированы (литцендрат).
    Но я-то имею в виду разогрев не проводов, а термоэлементов тепловых отсекателей автоматов.

  9. #1289

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!
    Вроде ситуация стала немного яснее.
    Можно поставить автомат меньшего номинала, ориентируясь на входной ток ПЧВ, например, входной ток 45А = автомат типа S203C50, но провода использовать большего сечения, чем для тока на 50А.
    Если начались проблемы типа нагрева автомата, поставить входной дроссель типа: https://owen.ru/product/setevie_drosseli_oven_rsorst.

    Пытаюсь сообразить какое-то типовое решение, но с рекомендациями от производителей все не очень весело.

  10. #1290
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    На счет дросселя - очень полезная штука, и крайне рекомендуемая к эксплуатации. Просто иногда на нем экономят ради удешевления.
    Дроссель сильно снижает уровень ВЧ-помех, который дает ПЧ в сеть, что благоприятно сказывается так же на работе других узлов\блоков оборудования.
    Ну и вообще идеальным будет так же установка моторного дросселя на выходе ПЧ. Кроме улучшения формы "синусоиды" выхода ПЧ он также увеличивает время нарастания тока короткого замыкания в ситуации, когда какому нибудь диверсанту пришло в голову уронить наковальню на кабель двигателя. Это позволяет встроенной в ПЧ защите успешно сработать. При падении наковальни на кабель при работающем ПЧ и отсутствии моторного дросселя как правило приводит к выходу ПЧ из строя.

Страница 129 из 132 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5380
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7856
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:40
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения