  1. #1271

    По умолчанию

    Разобрался. После того, как нажата кнопка на ЛПО СТОП/СБРОС перевести ПЧВ3 в режим ДИСТ/ПУСК сигналом с цифрового входа нельзя. Сначала, нужно на ЛПО перевести в удаленный режим управления, тогда уже можно переключать с цифрового входа... Может, кто-то тоже задастся вопросом, просто оставлю здесь.

  2. #1272
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    200

    По умолчанию

    Да уж, грабли настолько истоптанные, что никто их даже не замечает ;-)

  3. #1273

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли встроенный вентилятор перевести в другой режим работы?
    А то из коробки он всегда дует пока на ПЧВ есть питание(мощность 11кВт).
    Просто механизм работает 1 час в сутки а встроенный вентилятор 24 часа в сутки, боюсь не долго он так прослужит...
    Правильно было бы или по температуре или по команде работа +пару минут после остановки двигателя.

  4. #1274
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    Параметр 14-52. Управление включением вентилятора
    [Fan Control]
    Параметр действует только для ПЧВ3, мощностью, от 30кВт до 90 кВт.
    Включение вентилятора производится: либо одновременно с подачей питания на
    ПЧВ3, либо при температуре его радиатора, более +10°С.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – включение одновременно с ПЧВ3 (по умолчанию) [Auto]:
    ─ «4» – включение с контролем температуры [Auto Low Temp Env.]:
    3 Программируемые параметры
    66
    Параметр 14-53. Контроль вентилятора [Fan Monitor]
    Параметр задает действия ПЧВ3 при обнаружении неисправности вентилятора.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – контроль отключен [Disabled];
    ─ «1» – предупреждение (по умолчанию) [Warning]: при неисправности вентилято-
    ра на ЖКИ выдается предупреждение.
    ─ «2» – отключение АД [Trip]: при неисправности вентилятора на ЖКИ выдается
    сообщение и ПЧВ3 автоматически отключает АД.
    Примечание: - Только для 30...90кВт
    --
    Для ПЧВ1\2 управления встроенного вентилятора я не нашел.
    Как вариант - отключить встроенный, прикрутить внешний, питание на него подавать через встроенное в ПЧВ реле, сконфигурированное как "работа ПЧ".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.11.2019 в 12:07.

  5. #1275

    По умолчанию ПЧВ-2 всегда вращается внутренний вентилятор

    В преобразователе ПЧВ2 18 КВт всегда вращается вентилятор в режиме стоп. ПЧВ больше работает в режиме стоп.
    На мой взгляд это очень не хорошо. Вентилятор быстро выйдет из строя.
    Если настройки внутреннего вентилятора?
    Если этого нет настоятельно рекомендую их ввести. Вентилятор включается вместе с электродвигатеоем и выключается по прошествии настраивомого времени.
    Последний раз редактировалось alex3107; 12.12.2019 в 22:51.

  6. #1276
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2014
    Адрес
    Стерлитамак
    Сообщений
    7

    По умолчанию ЛПО1 и ЛПО3

    Доброго дня.
    Проконсультируйте, возможно ли подключить к ПЧВ3 ЛПО1 (через шлейф)?
    В выносном шкафу для оператора планирую смонтировать для отображения частоты и регулировки с потенциометром на ЛПО1
    Последний раз редактировалось Bad1mka; 12.02.2020 в 08:00.

  7. #1277

    По умолчанию

    Нет, ЛПО3 надо.

  8. #1278
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2014
    Адрес
    Стерлитамак
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо... Придется покупать наверное... Или потенциометр лепить с индикатором

  9. #1279
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,759

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bad1mka Посмотреть сообщение
    Спасибо... Придется покупать наверное... Или потенциометр лепить с индикатором
    Так ЛПО3, насколько я понял, без "крутилочки"(встроенного потенциометра), если не устраивает цифровой потенциометр с кнопочками больше-меньше, можно внешний(есть у Овена) посадить на аналоговый вход, а для индикацию что-то типа ИТП-11, сигнал взять с аналогового выхода, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2020 в 00:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1280
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2014
    Адрес
    Стерлитамак
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Так тут не только в этом проблема: для первичной настройки привода ЛПО3 надо, до этого тольько ПЧВ1,2 использовали, а в этот раз ПЧВ3 взяли. Думал конфигратором настрою, ЛПО1 повешу в шкаф и все ок... А для подключения конфигуратора надо 8-30 параметр включить модбас, а это только с ЛПО можно сделать...

Страница 128 из 132 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5387
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:40
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7859
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 18:05
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •