Страница 128 из 128 ПерваяПервая ... 2878118126127128
Показано с 1,271 по 1,274 из 1274

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #1271

    По умолчанию

    Разобрался. После того, как нажата кнопка на ЛПО СТОП/СБРОС перевести ПЧВ3 в режим ДИСТ/ПУСК сигналом с цифрового входа нельзя. Сначала, нужно на ЛПО перевести в удаленный режим управления, тогда уже можно переключать с цифрового входа... Может, кто-то тоже задастся вопросом, просто оставлю здесь.

  2. #1272
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    169

    По умолчанию

    Да уж, грабли настолько истоптанные, что никто их даже не замечает ;-)

  3. #1273

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли встроенный вентилятор перевести в другой режим работы?
    А то из коробки он всегда дует пока на ПЧВ есть питание(мощность 11кВт).
    Просто механизм работает 1 час в сутки а встроенный вентилятор 24 часа в сутки, боюсь не долго он так прослужит...
    Правильно было бы или по температуре или по команде работа +пару минут после остановки двигателя.

  4. #1274
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    669

    По умолчанию

    Параметр 14-52. Управление включением вентилятора
    [Fan Control]
    Параметр действует только для ПЧВ3, мощностью, от 30кВт до 90 кВт.
    Включение вентилятора производится: либо одновременно с подачей питания на
    ПЧВ3, либо при температуре его радиатора, более +10°С.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – включение одновременно с ПЧВ3 (по умолчанию) [Auto]:
    ─ «4» – включение с контролем температуры [Auto Low Temp Env.]:
    3 Программируемые параметры
    66
    Параметр 14-53. Контроль вентилятора [Fan Monitor]
    Параметр задает действия ПЧВ3 при обнаружении неисправности вентилятора.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – контроль отключен [Disabled];
    ─ «1» – предупреждение (по умолчанию) [Warning]: при неисправности вентилято-
    ра на ЖКИ выдается предупреждение.
    ─ «2» – отключение АД [Trip]: при неисправности вентилятора на ЖКИ выдается
    сообщение и ПЧВ3 автоматически отключает АД.
    Примечание: - Только для 30...90кВт
    --
    Для ПЧВ1\2 управления встроенного вентилятора я не нашел.
    Как вариант - отключить встроенный, прикрутить внешний, питание на него подавать через встроенное в ПЧВ реле, сконфигурированное как "работа ПЧ".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.11.2019 в 12:07.

Страница 128 из 128 ПерваяПервая ... 2878118126127128

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7465
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:13
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4993
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:42
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 13:44
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •