    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    На сколько я помню в 3 группе параметров задание надо выбрать по интерфейсу. Точное значение параметра без паспорта не вспомню.
    С параметрами 3-15, 3-16, 3-17 тоже пробовал. Все равно не меняет.

  2. #1232
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Имею ПЧВ102-1К5-В.
    Управляю включением и выключением, подавая дискретные команды на 18 и 19 клеммы ПЧВ.
    По сети (мастер ПР200) опрашиваю слово состояния (регистр 50199) и текущий ток двигателя (регистр 16139).
    Все работает нормально.

    Но пытаюсь менять частоту работы двигателя, записывая регистр (50009), почему-то частоту он не меняет.
    Параметр 8-01 установлен в 0 (цифровое управление и командное слово), параметр 8-02 в 1 (RS-485).
    Видимо, нужно еще какие-то параметры установить.

    Так прямо не могу найти это в РЭ.
    Подскажите, что не так?
    А что в регистр 50009 пишете?
    0-50?

  3. #1233
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А что в регистр 50009 пишете?
    0-50?
    (0-100)*164, т.е. код АЦП от 0 до 16400 единиц.

  4. #1234
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    (0-100)*164, т.е. код АЦП от 0 до 16400 единиц.
    А пробовали подцепиться конфигуратором ПЧВ вместо ПР - и попробовать управлять из него?

  5. #1235
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А пробовали подцепиться конфигуратором ПЧВ вместо ПР - и попробовать управлять из него?
    Пока не пробовал.

    На другом объекте управляю также частотником ОВЕН (той же серии), но мастером является ПЛК110-30.
    И там частоту ПЧВ меняет, я пишу тот же самый регистр. Логика формирования значения регистра та же.

    Разница только в том, что там включением и выключением я управляю также по сети, т.е. командным словом.
    Вот я думаю, может быть если он включился не по командному слову, а по дискретным входам, то и изменение частоты он ждет на аналоговом входе?

    П.С. Пока обошелся без изменения частоты, но хотелось бы прояснить ситуацию.
    П.С2. С объекта уже уехал, так что прояснять нужно теоретически.

  6. #1236
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    639

    По умолчанию

    В тех. поддержке предложили использовать макрос из библиотеки.
    Попробую отпишусь.

    Спасибо всем за участие.

  7. #1237
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    В тех. поддержке предложили использовать макрос из библиотеки.
    Попробую отпишусь.

    Спасибо всем за участие.
    "Дело было не в бабине..."

    Вообщем, оказалось, что до меня частотник настраивали.
    После сброса к заводским настройкам все заработало.

    Видимо, настроили какой-нибудь параметр, вроде фиксированной частотны. Не разбирался.

  8. #1238
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Всем здравия. Уважаемые, нужна помощь. Опрашиваю ЧРП по RS485 через OPC-овен и всё нормально если ПЧВ2 работает на максимуме или на нуле, но если я меняю частоту хотя-бы на 10Гц, всё опрос - BAD. Земля хорошая, но соединена с нулём, витая пара заземлена с одной стороны. Частоту меняю через аналоговый модуль Му110-8И и аналоговый вход ПЧВ2. Почему может опрос ложится именно при изменении частоты? Скрины прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ЧРП связь BAD.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	526.9 Кб 
ID:	44604Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ЧРП норма.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	534.3 Кб 
ID:	44605Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ЧРП норма.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	534.3 Кб 
ID:	44605

  9. #1239
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Все спасибо, сам разобрался - был конфликт в сети между ЧРП и исполнительным ВЭП228. Развёл их по разным модемам и всё наладилось.

Страница 124 из 124 ПерваяПервая ... 2474114122123124

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4917
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7194
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 04:44
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 15:36
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •