    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возник такой вопрос: можно-ли к ПЧВ103-3К0-В подключить 2 двигателя мощностью 1.5 кВт? Большую часть времени двигатели работают попеременно и тут всё понятно, но может возникать ситуация, когда например во время работы одного двигателя должен включиться второй или наоборот - во время работы двух двигателей - один отключается. Как быть в такой ситуации? Возможен ли вообще такой режим работы для ПЧВ103? Вопрос возник в связи со следующей ситуацией: есть 2 шнека с двигателями 1.5 кВт 1500 об/мин и "завалялся" частотник, мне необходимо уменьшить скорость работы двигателей примерно в 2 раза. Хочется обойтись имеющимся в наличии частотником, а не покупать еще 2 новых.
    Т.е. двигатель работает на полном скаку, а вы контактором подключаете второй? Это верный способ убить частотник, в лучшем случае он уйдёт в аварию по перегрузке. Чтобы подключить второй двигатель, надо затормозить первый, остановить частотник и только тогда подключать второй и запускать.
    Такая работа двух двигателей называется каскадом. Управлять каскадом умеют некоторые частотники. Они сами включают/выключают контакторы посредством релейных выходов. Умеют ли это ПЧВ, не знаю. Смотрите инструкцию.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 01.04.2019 в 20:46.

  2. #1212
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день. ПЧ должен работать в скалярном режиме. Один из двигателей должен быть подключен на постоянно. Второй можно подключать только в режиме СТОП. И разгонять уже оба. Тогда должно работать.
    Но я бы не стал так делать.
    1. Мощность ПЧ обычно берётся на ступень выше мощности АД. А у Вас в сумме получается один в один.
    2. Шнековый транспортер (подача) обычно используется с большой нагрузкой, при скалярном режиме ПЧ не компенсирует нагрузку за счёт увеличения напряжения. Только в векторном. Поэтому при уменьшении частоты у Вас уменьшится и мощность. Конечно не в 2 раза, там нелинейная зависимость.

    Так что я бы не стал экономить по мелочи, а поставил бы 2 ПЧ в векторном режиме. Или как вариант 1 шнек через этот ПЧ, а второй напрямую через пускатель подключал когда надо.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #1213

    По умолчанию

    Здравствуйте

    Возможно ПЧВ102-1К5-В включить в однофазную сеть 220В, для настройки? Если да, то на какие входы подавать напряжение.

  4. #1214

    По умолчанию

    Здравствуйте

    Сам вопрос задал, сам и отвечай? Зачем мёртвая ветка в корне форума?

    В общем от одной фазы не стал пробовать. На двух фазах работает нормально. Двигатель 1,5кВт без нагрузки.

  5. #1215
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день.
    С чего Вы решили что ветка не такая. Просто вопрос Вы задали очень странный.
    У меня например и в ум не пойдёт так издеваться над ПЧ.
    Если Вы нашли 2 фазы, почему не нашли третью?
    А недозаряженные конденсаторы ПЧ, особенно при первых пусках, ничего хорошего не несут.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #1216
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Добрый день

    В инструкции к ПЧВ написано, для 3х фазников минимальное напряжение 305В. Если ниже , то W8

  7. #1217

    По умолчанию

    Во-первых, от двух фаз конденсаторы зарядяться до точно такого же напряжения, как и от трёх. Во-вторых, даже если бы они зарядились до меньшего напряжения, чем это могло бы грозить частотнику? Ведь написано, что он без нагрузки, и включить нужно только лишь для настройки.

  8. #1218
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Подскажите схему подключения датчика 4-20 мА к частотнику ПЧВ101-К37-А.
    В РЭ на рис. 5.1 показано только как потенциометр подключить (см. вложение).

    Интересует схема с внешним источником питания.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подключение к ПЧВ.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	332.4 Кб 
ID:	42615  
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 08.05.2019 в 18:55.

  9. #1219
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,748

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Подскажите схему подключения датчика 4-20 мА к частотнику ПЧВ101-К37-А.
    В РЭ на рис. 5.1 показано только как потенциометр подключить (см. вложение).

    Интересует схема с внешним источником питания.
    Широко шагаете, а если на 9 страничек взад отмотать?!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	COM A IN.PNG 
Просмотров:	185 
Размер:	240.3 Кб 
ID:	42618

    Короче минус БП на 55 клемму, плюс через датчик 4-20 мА например на 60 клемму, не надо никаких дополнительных манипуляций делать, всё по умолчанию настроено! Можно и на 53 клемму с манипуляциями!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1220
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Широко шагаете, а если на 9 страничек взад отмотать?!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	COM A IN.PNG 
Просмотров:	185 
Размер:	240.3 Кб 
ID:	42618

    Короче минус БП на 55 клемму, плюс через датчик 4-20 мА например на 60 клемму, не надо никаких дополнительных манипуляций делать, всё по умолчанию настроено! Можно и на 53 клемму с манипуляциями!
    Спасибо!!!

Страница 122 из 132 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7834
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:43
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5377
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 21:04
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •