  1. #1001

    По умолчанию Отключение преобразователей частоты в аварийных ситуациях

    Добрый день.
    Есть вопрос по отключению преобразователей частоты (ПЧ) в аварийных ситуациях, когда требуется обесточить автоматическую/автоматизированную линию, в том числе ПЧ.

    Какое время должно пройти между подачей сигнала на останов и отключением питания?

    Если нет внешнего сигнала "аварийный останов", какой сигнал останова предпочтительнее в аварийной ситуации?

  2. #1002
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,463

    По умолчанию

    Добрый день. В настоящее время обычно при аварийных ситуациях линию не обесточивают. Это раньше стоповой кнопкой с грибком просто обрубали входной контактор. Сейчас просто происходит аварийный стоп процессов, ни контроллер ни ПЧ не обесточиваются. Есть конечно и общий рубильник, но это уж на случай пожара, там ни до сантиментов.
    А так ни разу не встречал в описании требуемый Вам параметр. Ну отрубили питание, ПЧ потух, движок на выбеге остановился, если конечно нет тормоза.
    Обычно это ПЧ нормально переносит, если конечно этим не часто пользоваться.
    А так, если не отрубать питание, то можно ПЧ наоборот заставить ПЧ экстренно тормознуть движок, а не как обычно.
    Это конечно сугубо моё мнение, основанное на практике.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #1003

    По умолчанию

    Спасибо, maximov2009, за коммент. Полностью согласен. Да только ситуация у меня как раз со стоповой кнопкой с грибком на трубной линии, которая эксплуатируется более 10 лет. Модернизацию приходится выполнять "на ходу" и с оптимизацией затрат. Как вариант, аварийного останова рассматриваю грибок с быстрым и медленным контактом, а сведений о том, насколько именно это для ПЧ хорошо или плохо маловато.

  4. #1004
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,463

    По умолчанию

    ПЧ не любит разрыва между ним и АД. А отключение внешнего обычно переносит более менее. Правда зачастую после этого в ошибку уходит. Обычно это бывает, когда включен тумблер пуска, а свет моргнул и не получилось подхватить. Вот и ошибка вылазит. После перезагрузки восстанавливается.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #1005

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как останавливать ПЧВ по RS485 правильно?
    В коммандном слове есть 2 бита:
    №3 Есть остановка выбегом / нет остановки выбегом
    №6 Останов замедлением / пуск.
    Какой из них имеет наивысший приоритет?
    Если мне нужно остановить ПЧВ выбегом, я ставлю бит№ 3, нужно ли при этом удерживать бит№6 (держать в пуске, пока не остановиться)?

  6. #1006

    По умолчанию

    Скажем так, нет остановки выбегом не означает, что двигатель запускается. Вы можете повесить перемычку на соответсвующий вход и управлять только этим разрядом.

  7. #1007

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Скажем так, нет остановки выбегом не означает, что двигатель запускается. Вы можете повесить перемычку на соответсвующий вход и управлять только этим разрядом.
    То есть сделать "пуск" всегда активным?

  8. #1008

    По умолчанию

    Именно так.
    Но запуск будет рампой, останов - выбегом.

  9. #1009

    По умолчанию

    По сути эти биты дублируют друг друга и разница между ними в типе остановки - выбегом или плавно. Соответственно один бит используем для управления второй всегда TRUE ну или более сложные сочетания. В документации не совсем правильно переведено.

  10. #1010

    По умолчанию

    Как подключить индуктивные датчики NPN на цифровые входы 1-5 ПЧВ? Это возможно?

Страница 101 из 128 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5135
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:31
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7512
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 21:38
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:56
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •