    Question помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.

    Здравствуйте, не могу настроить прибор ( Выходное устройство - привод трехходового вентиля с плавным аналоговым регулированием 0-10в (привод gruner 235)). инструкция не даёт ответов на все вопросы.
    Например что такое "Od " в настройка\параметры\выходные устройства?
    Как трактовать значения ОР1 (ОР2) = 2,3,5,6?
    и подскажите возможно ли подключить к разъемам датчика положения задвижки сигнал 0-10В (привод gruner 235)
    если можно опишите последовательность действий для настройки исполнительного механизма после принудительной перезагрузки.

    p.s.
    В руководстве по эксплуатации ошибок действительно хватает.
    при визите в Ваш филиал с просьбой разъяснить непонятные мне параметры настройки с панели прибора ( Od), мне предложили купить адаптер RS-485 и настраивать прибор с компьютера, разъяснений же не дали ссылаясь на то, что программирование с панели прибора - это вчерашний век и сейчас таких специалистов не найти.

    С уважением. Евгений. г. Барнаул.
    Последний раз редактировалось Evgenzag; 06.04.2010 в 15:10.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4

    Unhappy

    что такое "Od 1" в настройка\параметры\выходные устройства? какое использовать?
    Как трактовать значения ОР1 (ОР2) = 2,3,5,6? что означают эти цифры?

    сейчас для меня система представляет собой черный ящик.

  3. #3

    По умолчанию

    в инструкции на стр.66 приведено описание настройки аналогово выхода, а на странице 57 в приложении б трактовка значения ор1 (ор2)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Вы хоть читаете мои посты-то???????????
    или путаете "Od" и "Op" ?????????????
    специально ведь для танкистов продублировал вопрос.
    специально написал что есть инструкция и я, представьте себе, её прочитал (и не раз).
    1ый ВЭ управляющий ИМ-------- oP 1 ----------------2,3,5,6 что КОНКРЕТНО означают цифры 2 3 5 6 (почему нет 1 и 4?)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    спасибо за информативный ответ. трм настроил. отлично работает.