    По умолчанию впечатления от плк-63.

    на днях закончил работу по оснащению простенького формовочного станочка контроллером плк-63. простой неветвящийся цикл, управляемый нагрев и несколько часто меняемых уставок. заменил "накрывшийся" контроллер построенный на какой-то сороколапой однокристалке.
    получилось хорошо.
    что понравилось:
    цена контроллера вполне "съедобная" даже для построения простого циклового оборудования.
    удобно 220 вольтовое питание.
    удобно наличие выхода 24 вольт постоянного, заодно запитал цепь управления твердотельным реле нагревателя (у меня был "тяжелый случай", в контроллере оказался выход 4-20 ма).
    уставки и счетчик продукции в энергонезависимой памяти сохраняются нормально.
    техподдержка и форум.чтобы много не думать кое что взял из примера "светофор" и кое-что из раздела полезностей. в общем-то и думать особенно не пришлось. благодарю за помощь!
    что не понравилось:
    показалась "дохловатой" передняя панель. визуально обнаружилось отлипание пленки в средней зоне дисплея. хотя может быть сто лет и проработает.
    нечеткое срабатывание кнопок при переходе из режима конфигурации в рабочий режим - частенько "пролетал" шаги. хотел этими кнопками менять уставки, но в итоге - поставил внешние кнопки. оператору это даже удобнее.

    на мой взгляд машинка хорошая и с ней вполне может управиться инженер немного владеющий приемами программирования. пожалуй единственное, что он должен дополнительно понять - особенность цикла контроллера. и конечно внимательно продумать и обозвать переменные. я не уделил этому внимания и через недельку сам с трудом разобрался в том, что намудрил. из-за этого проект выложить стыдно.
    Андрей Николаевич.

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо за отзыв.
    клавиатуру мы смягчали - чтобы лучше нажималась. посмотрим с перескакиванием...
    однако ж проект и фотографии установочки если можно выложите.

  3. #3

    По умолчанию

    У нас тоже работает ок. Сбоев средств разработки и нестабильностей в эксплуатации не замечено.

    Средства разработки codesys оставили хорошее впечатление за исключением скудных возможностей codesys visu.

    Хотелось бы библиотеки поддержки интерфейса для главного ПК по сбору информации и управлению owen_io для ОС linux, qnx.

    Порадовало наличие примера и библиотек для Labview.

    Имхо, не очень качество документации именно для разработчиков ПО.
    Напр, не понятно: какими ф-ями modbus 01 02 03 04 необх читать ту или иную переменную из контроллера.

    Хотелось бы побольше примерчиков и тестовых примерчиков-программ опроса состояния всех входов и управления всеми выходами для различных поддерживаемых scada и напр visual_C. Для каждой модели ПЛК.

    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    документацию переделываем.
    по примерам - наконец то готовы делать - присылайте пожелания

  5. #5

    По умолчанию

    С моей скромной точки зрения.
    Очень бы хотелось примерчик интерфейса с ПЛК (с исходными текстами), который бы позволял С инструментальной машины:
    - просматривать состояние аналоговых входов;
    - просматривать состояние дискретных входов;
    - управлять выходами;

    в вариантах (поддержке лучше знать перечень scada и средств разработки ПО):
    - для master_scada
    - для trace_mode
    - для lab_view
    - для visual_с

    М. б. это это был бы конфигуратор с исходными текстами для наиболее популярных (среди пользователей Овен) scada и средств разработки ПО.
    Исходные тексты позволили бы портировать эти примеры под любую ОС.

  6. #6

    По умолчанию

    ээээ а работа по модбас чем не устраивает???
    а как задать регистры модбас - расписано в документации.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    ээээ а работа по модбас чем не устраивает???
    а как задать регистры модбас - расписано в документации.
    Всем устраивает.

    Но хотелось бы примеры сбора информации и управления из различных scada.

    Обмен с PC<-rs232->ПЛК-63 есть по modbus, но нет через овен_OPC_modbus_rs485.
    овен_OPC_modbus_rs232 не существует.
    И соотв данных не получает из ПЛК scada.
    Вероятно, через 232, Овен ОРС и кабель КС2 не работает.
    И ему нужны rs485 какой-нибудь овен преобразователь интерфейсов.

    В этом проекте реализация сбора информации с приборов овен будет на qt designer.

    А в следующих?

    Если бы были тестовые примеры с настройками OPC.... Можно было бы новичкам не задавать в форум лишних вопросов. И проверить, что все работает на тестовых примерах.

    Но это правильно, как минимум, неск участников форума должно высказаться, в пожеланиях включить на диск с ПЛК побольше примерчиков для новичков.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    овен_OPC_modbus_rs232 не существует.
    И соотв данных не получает из ПЛК scada.
    Вероятно, через 232, Овен ОРС и кабель КС2 не работает.
    И ему нужны rs485 какой-нибудь овен преобразователь интерфейсов.
    Должен работать. Установите в настройках жестко заданные параметры (Addr=16, 115200, 8-N-1) порта - и считывайте данные.

  9. #9

    По умолчанию

    и кабель без перемычки. кс2.

  10. #10

    По умолчанию

    Выложил дамп в другой ветке форума:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ighlight=gosha