Тема: ПЛК-63 не устанавливаются состояния выходов c регистров по modbus

  1. #21

    По умолчанию

    значит в таблице опечатка. проверим.

  2. #22

    По умолчанию

    действительно очепятка.
    отнимите от числа 0х1000, разделите на 2 и прибавьте 0х1000. и все заработает
    смещения от начала области дали байтовые, а не регистровые.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    действительно очепятка.
    отнимите от числа 0х1000, разделите на 2 и прибавьте 0х1000. и все заработает
    смещения от начала области дали байтовые, а не регистровые.
    только для этого параметра, или для всех в столбце?

  4. #24

    По умолчанию

    для всех в столбце. вроде бы. я каждый не проверял
    а исправления внесем.

  5. #25

    По умолчанию

    уточненные данные. поправки касаются только выходных значений, свыше 4139.