    Автоматизированная система обеспечивает контроль и управление водогрейным котлом квгм-7,56-150 с грелкой ргмг-7 (топливо - мазут).
    Основное используемое оборудование овен:
    - плк110 – управление котлом;
    - модуль ввода мв110-220.8ас – сбор и преобразование аналоговых сигналов для передачи в контроллер;
    - панель сп270- отображение параметров технологического процесса и состояния оборудования;

    Автоматизированная система обеспечивает выполнение следующих функций:
    - автоматический розжиг котла;
    - автоматическое регулирование параметров;
    - контроль технологических параметров;
    - защиту (прекращение подачи топлива к горелке) и светозвуковую сигнализацию при аварийном отклонении от заданных значений технологических параметров в соответствии с требованиями снип Ii-35-76;
    - дистанционное управление электродвигателями дутьевого вентилятора дымососа;
    -дистанционное управление исполнительными механизмами направляющего аппарата дымососа (над), направляющего аппарата дутьевого вентилятора (нав) и регулирующего клапана мазута.

    Ключевые этапы алгоритма работы
    -запуск программы пуска котла.
    - перевод регуляторов в исходное положение.
    - запуск дымососа, дутьевого вентилятора, двигателя горелки. с переводом соответствующих регуляторов в положение, обеспечивающие вентиляцию топки.
    - предварительная вентиляция топки, с переводом соответствующих регуляторов в положение, обеспечивающие вентиляцию топки.
    - перевод регуляторов в растопочное положение.
    - розжиг запальника.
    - розжиг горелки.
    - стабилизация пламени горелки.
    - прогрев котла.
    - рабочий режим.
    - останов котла.
    - останов двигателя горелки, дутьевого вентилятора, дымососа, перевод регуляторов в исходное положение.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    мне понравилось. а на котлы большей мощности с газо-мазутными горелками, квгм 50 например? и не понял на счет интеграции с верхним уровнем, визуализация только в кдс? коплектуются ли вашими разработками котлы произведенные в вашем городе.

  3. #3

    По умолчанию

    Автоматизировать можно любой котел.
    Визуализация сделана в CoDeSys для удобства проведения пусконаладочных работ.
    Вообще можно использовать Скаду.
    На котлы нашего котльного завода сейчас начали изготавливать системы автоматизации на ПЛК ОВЕН.
    Мы являемся изготовителями своих угольных котлов малой мощности с ручной топкой и механизированной топкой типа "Шурующая планка". На свои котлы мы устанавливаем автоматику на ОВЕН ПЛК. Работает нормально.
    Зимой была изготовлена и отгружена модульная котельная с тремя котлами и общекотельным оборудованием - вся автоматика на ПЛК. На монтаже и наладке буду пробовать связать все корнтроллеры в одну сетку.
    Как приготовлю, так выложу описание автоматики на "Шурующую планку"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дмитрий Посмотреть сообщение
    мне понравилось. а на котлы большей мощности с газо-мазутными горелками, квгм 50 например? и не понял на счет интеграции с верхним уровнем, визуализация только в кдс? коплектуются ли вашими разработками котлы произведенные в вашем городе.
    да вобщем то проблем с овеновскими контроллерами серии 1.. нет у нас работают стабильно, а можно сделать все и сетку и связь по радиомодему (практически бесплатную в смысле трафика) и к скаде привязать у нас работает скада "каскад" с овеновским Opc пока висит три удаленных котельных контроль параметров и управление. есть и другие проекты к примеру автоматизация линии завода по производству бентопорошка. ну а насчет функциональности да насколько позволяет фантазия и нормативы.

  5. #5

    По умолчанию

    Мне тоже понравилось. Вопрос не в плане критики, а чисто практичности.
    Применяете СП207 . Когда-то очень давно трудился на КЛМЗ и что такое "Котел водогрейный с механической топкой прямого хода для слоевого сжигания твердого топлива" знаю не по наслышке. Конечно, к примеру скажем, современные котлы с газовыми горелками это несколько другое. Да и газ конечно это не уголь. Но всё же. А мазут? Или я сильно отстал от жизни и кочегары у нас это в далеком прошлом, а теперь операторы? и уровень культуры производства совсем другой?

  6. #6

    По умолчанию

    Ввел в работу еще один котел КВГМ-7,56-150.
    На панели были добавлены такие полезные вещи как:

    1. Хронологические графики:
    а) температура на выходе котла;
    б) давление на выходе котла;
    в) расход воды через котел;
    г) теплопроизводительность котла;
    Периодичность записи - 1 мин.;
    Глубина архива - 10 суток.

    PS: Запись начинает производиться - когда котел переходит в "Работа".
    Запись останавливается - после остановки котла через 10 мин.

    2. Таблица хронологических событий в которую заносится причины аварийного останова котла.

    Функции очень полезные. Советую всем. Не хватает возможности переносить эти данные на флешку или карту памяти

    Цитата Сообщение от Сергей Тарынин Посмотреть сообщение
    Применяете СП207 . Когда-то очень давно трудился на КЛМЗ и что такое "Котел водогрейный с механической топкой прямого хода для слоевого сжигания твердого топлива" знаю не по наслышке. Конечно, к примеру скажем, современные котлы с газовыми горелками это несколько другое. Да и газ конечно это не уголь. Но всё же. А мазут? Или я сильно отстал от жизни и кочегары у нас это в далеком прошлом, а теперь операторы? и уровень культуры производства совсем другой?
    Прошло почти два года после установки первой системы автоматизации. Проблем с СП270 и другим оборудованием не наблюдается.
    -------------------------------------
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.11.2011 в 23:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А как у вас с часами в панели не бегут, которые влияют на хронологический график.
    За время комплексного опробования вроде нормально. Сказал, чтобы следили и если что корректировали часы.

  8. #8

    По умолчанию

    а проект не скинете?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Автоматизированная система обеспечивает контроль и управление водогрейным котлом квгм-7,56-150 с грелкой ргмг-7 (топливо - мазут).
    Основное используемое оборудование овен:
    - плк110 – управление котлом;
    - модуль ввода мв110-220.8ас – сбор и преобразование аналоговых сигналов для передачи в контроллер;
    - панель сп270- отображение параметров технологического процесса и состояния оборудования;

    Автоматизированная система обеспечивает выполнение следующих функций:
    - автоматический розжиг котла;
    - автоматическое регулирование параметров;
    - контроль технологических параметров;
    - защиту (прекращение подачи топлива к горелке) и светозвуковую сигнализацию при аварийном отклонении от заданных значений технологических параметров в соответствии с требованиями снип Ii-35-76;
    - дистанционное управление электродвигателями дутьевого вентилятора дымососа;
    -дистанционное управление исполнительными механизмами направляющего аппарата дымососа (над), направляющего аппарата дутьевого вентилятора (нав) и регулирующего клапана мазута.

    Ключевые этапы алгоритма работы
    -запуск программы пуска котла.
    - перевод регуляторов в исходное положение.
    - запуск дымососа, дутьевого вентилятора, двигателя горелки. с переводом соответствующих регуляторов в положение, обеспечивающие вентиляцию топки.
    - предварительная вентиляция топки, с переводом соответствующих регуляторов в положение, обеспечивающие вентиляцию топки.
    - перевод регуляторов в растопочное положение.
    - розжиг запальника.
    - розжиг горелки.
    - стабилизация пламени горелки.
    - прогрев котла.
    - рабочий режим.
    - останов котла.
    - останов двигателя горелки, дутьевого вентилятора, дымососа, перевод регуляторов в исходное положение.
    Интересный проект!
    Только один вопрос: а как решаете вопрос с автоматикой безопасности на базе ПЛК-110? Ведь на этот ПЛК нет разрешения Ростехнадзора....