Тема: перемычки на входах плк-63

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию перемычки на входах плк-63

    прочитал в документации про необходимость перемычек на неиспользуемых входах. (каюсь, прочитал позже, чем начал активно программировать контроллер, так что пару недель многие входы были без перемычек). вопрос: чем вызвано такое требование? я чем-нибудь рискую, не устанавливая перемычки, либо понимание контроллером через перемычку того, что к входу ничего не подключено, просто экономит процессорное время на опросе данного входа?
    и как замыкать? только аналоговые входы? все три контакта? каждый вход отдельно?

  2. #2

    По умолчанию

    в принципе ничем не рискуете.
    но написали не зря - простой перемычкой замкните измерительные 2 входа (третий - компенсационный для термосопротивлений, его замыкать не надо).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    в принципе ничем не рискуете.
    но написали не зря - простой перемычкой замкните измерительные 2 входа (третий - компенсационный для термосопротивлений, его замыкать не надо).
    Clipboard-1.jpg
    так замыкать 1 и 2 что ли?

    судя по картинке меряет вроде мд 2 и 3.


    P.S. Это я к чему. В руки попался контроллер где были перемкнуты 1и3. Так что все таки кого и с кем и зачем?
    Последний раз редактировалось pt200; 20.09.2010 в 11:57.

  4. #4

    По умолчанию

    обязательно ставите в конфигурации датчик отключен и замыкаете 2 и 3 клеммы соответствующего входа.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    обязательно ставите в конфигурации датчик отключен и замыкаете 2 и 3 клеммы соответствующего входа.
    ага. спасибо.
    хоть что то по делу за последнее время.