убедили,только с0гласитесь что рекламные материалы(каталоги) есть не у всех ,и в рэ необходимо это отметить.
убедили,только с0гласитесь что рекламные материалы(каталоги) есть не у всех ,и в рэ необходимо это отметить.
ИМХО совершенно правы. Потому как 25 квт без "перехода через ноль" - источник сильных помех.
Странно, почему Овен, успешно решив задачу управления большими нагрузками, проигнорировал малые (в данном случае нагрузкой являются мощные тиристоры) ? ИМХО, автор топика настенному ТРМ1 с более мощным оптосимистором на выходе порадовался бы.
Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 04.04.2010 в 06:15.
странно, но в документации на бкст я нигде не нашел максимально допустимого тока в выходной цепи.
в каталоге продукции есть - в документацию наверно забыли написать.
ток управления на тиристоры и симисторы 1а
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
по поводу частоты коммутации - у трм101 есть параметр Cp - период следования управляющих импульсов (1...250 сек.)
вы абсолютно правы ,для ключевого типа,заложен принцип шим.вот ,что знначит не внимательно читать инструкцию(о себе).
Все-таки не совсем понятно. Если у меня установлен период следования управляющих импульсов 1 секунда, то оптосимистор дает короткие импульсы на открытие с частотой 50 Гц (т.е. при каждом переходе через ноль) в течение 1 секунды, или же он просто открывается при первом ZC на 1 секунду?
Ведь во втором случае ток симистора в трм101 не должен превышать 50мА..
Последний раз редактировалось pgomberg; 05.04.2010 в 16:24.
оптотиристор, а следовательно и тиристоры будут открываться когда напряжение перейдет через ноль и достигнет напряжения открывания. тиристор перейдет во включенное состояние. когда напряжение опустится ниже напряжения удержания, оптотиристор и тиристор закроются. затем когда напряжение снова начнет нарастать все повторится сначала. и так 100 раз в секунду (50 раз при одной полуволне, и 50 раз при другой - поскольку у вас тиристоры, то соответственно один тиристор будет включатся на одной полуволне, другой на другой полуволне).
при этом ток управления будет протекать через цепь катод-управляющий электрод только несколько микросекунд (время включения) при каждом цикле включения. после того как тиристор перейдет во включенное состояние, поток электронов пойдет через основной канал.
Последний раз редактировалось Sniper007; 05.04.2010 в 16:57.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
теперь все понятно. спасибо за подробное разъяснение.