Тема: трм251 поблема с первым шагом

  1. #1

    По умолчанию трм251 поблема с первым шагом

    в 15 час. рабочие закрывают пропарочные камеры и уходят домой. свежезалитый бетон должен простоять 3 часа без нагрева. в 18 час. на работе никого, включить реле некому. вопрос: как сделать 1-й шаг "нулевым", т.е. задать выдержку? обходной вариант - задавать температуру на 1 град выше текущей, но это придется делать каждый день, что не совсем удобно. заведомо недостижимый минус не работает, получается бесконечный цмкл. управляется реле конфигуратором.

  2. #2

    По умолчанию

    Самое простое - это поставить внешний таймер. Он будет подавать питание на ТРМ251 с нужной задержкой. ТРМ251 автоматически запустит 1-й шаг, 1-й программы (для этого нужно установить соответствующее значение параметра behv).
    В качестве таймера рекомендую использовать УТ24, см. ссылку:
    http://www.owen.ru/catalog/91451721
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    кроме таймера еще придется поставить бесперебойник, иначе при любом кратковременном пропадании питания прибор запустит с начала пр. №1, шаг № 1.

  4. #4

    По умолчанию

    сделайте 1-й шаг 3 часа, температура 0 градусов, чтобы нагреватель гарантированно не включился. и все.