Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74

Тема: модуль ввода сигналов тензодатчиков мв110-4тд

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию модуль ввода сигналов тензодатчиков мв110-4тд

    Уважаемые клиенты.

    Успешно завершились приемочные испытания модуля МВ110-224.4ТД:

    МВ110-224.4ТД (начало продаж -конец апреля ) 6313р.

    Прибор предназначен для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485.
    Прибор МВ110-224.4ТД имеет четыре измерительных канала.
    Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
    Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор. В качестве мастера сети могут использоваться приборы ОВЕН ТРМ151, ТРМ133, контроллеры ОВЕН ПЛК и т.п.



    К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.

    Конфигурирование модуля осуществляется с помощью ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.

    Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.

    Особенности модуля:
    1. Универсальный источник питания:
    от ~220 В или =24 В
    2. Компактный корпус на DIN-рейку
    3. Съемные клеммы
    4. Расширенный диапазон рабочих температур от -20 до +55 гр.

    Более продробную информацию Вы можете посмотреть здесь:http:
    //www.owen.ru/catalog/27425762
    6. Общий конфигуратор для всех моделей линейки Мх110.
    7. Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кирилл валюнин Посмотреть сообщение
    в качестве мастера сети могут использоваться приборы овен трм151, трм133
    великолепно!!! именно трму-133 (да и 151) давно не хватало такого модуля!
    а если серьёзно, то интересная новинка, только скорость измерения мне кажется недостаточной, особенно если прибавить к ней скорость опроса по Rs485. тормозить, наверное, будет. хотя, проверять, конечно, нужно.
    в росреестре как си когда появится?
    Последний раз редактировалось SMH; 02.04.2010 в 17:40.

  3. #3

    По умолчанию

    си будет летом
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    мв110-224.1тд уже появился в продаже? какова его стоимость?

  5. #5

    По умолчанию

    модуль мв110-224.1тд появится в продаже через три недели, стоимость 2950р
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    модуль мв110-224.1тд
    а он с такими же характеристиками как и у 4тд.... (особенно время опроса сигнала интересует)?

  7. #7

    По умолчанию

    время обновления данных измерений в канале для мв110-224.4тд,
    мс, не более
    – в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением:
    включен один измерительный канал 130
    включены два измерительных канала 135
    включены три измерительных канала 210
    включены четыре измерительных канала 280
    – в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением
    включен один измерительный канал 260
    включены два измерительных канала 320
    включены три измерительных канала 500
    включены четыре измерительных канала 630
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Кирилл Валюнин время обновления данных измерений в канале для мв110-224.4тд,
    мс, не более
    – в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением:
    включен один измерительный канал 130
    включены два измерительных канала 135
    включены три измерительных канала 210
    включены четыре измерительных канала 280
    – в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением
    включен один измерительный канал 260
    включены два измерительных канала 320
    включены три измерительных канала 500
    включены четыре измерительных канала 630
    что-то не то... это для 1тд, или 4 тд??? (на http://www.owen.ru/catalog/20625788 другие цифры)

  9. #9

    По умолчанию

    это для 4тд, на сайте, видимо, опечатка-исправим.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    это для 4тд, на сайте, видимо, опечатка-исправим.
    а я-то надеялся что вы ошиблись..... мне как раз не более 50-ти мс нужно....... Почему все такое медленное делаете?


    Ну а для "1 тд" какие значения опроса?

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •