Тема: помогите разобратся с плк100,мдвв,мву8 - иногда задержка реакции

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    смотрите описание конфигурации плк. как задать передачу параметров по сети по команде...
    Прочитал, нужной для меня информации не нашел. Те команды что я описал выше, как я понимаю, и надо использовать, но описания команд не нашел в той докумментации. Кстати далеко её запрятали на сайте -(
    Подскажите пожалуйста более подробно.


    Так-же сегодня анализировал работу программы, вопервых прикрепляю картинку с статистикой.. время цикла в 100мкс 640-840, прокомментируйте пожалуйста много это или мало.
    Так-же удалось заметить в разделе МодБус (Мастер) есть поля Last address и last error - у меня адрес 20 (мдвв), 40 (мдвв), 64 (мву8) - так вот иногда, примерно каждый 5-й раз когда вижу адрес 64 то ласт еррор 81 (превышено время ожиданя). Пулинг на МВУ8 выставлен в 200мс.




    Спасибо.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось l33tit; 31.03.2010 в 19:07.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    цикл почти о,7сек-у вас что-то не так.
    выходы у вас не релейные или транзисторные?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    цикл почти о,7сек-у вас что-то не так.
    выходы у вас не релейные или транзисторные?
    Выходы все релейные.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    цикл почти о,7сек-у вас что-то не так.
    выходы у вас не релейные или транзисторные?
    как вы посчитали 0.7 секунды?
    там указано 700 едениц времени, измеряется в сотнях микросекунд
    тоесть 700*100 = 70000 микросекунл, делим на 10/10/10/10/10/10 - (10 в минус 6 степени)
    =0,07 секунд
    тоесть 70 милисекунд (70мс)

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да, извиняюсь. все равно, очень много. для простой программы.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    да, извиняюсь. все равно, очень много. для простой программы.
    Дело в том, что если я комментирую все подпрограммы и оставляю одну, которая описана в первом сообщении этой темы - ситуация с временем остается прежняя. Завтра попробую оставить просто ";".

  7. #27

    По умолчанию

    Добрый день.
    Из последних новостей:
    1. В связи с тем что у техподдержки ОВЕН время цикла 5-6 в 100мкс
    2. В связи с тем что выход №2 в ПЛК100 почему-то всегда замкнут (а реле клацает тише остальных но без результатно)
    было решено купить новый ПЛК100-220-R-L А старый отправить в сервис.
    Сегодня купил. поставил. залил программу.
    Результат позитивный:
    1. Время цикла 5-6.

    Результат негативный:
    1. В конфигураторе осталась ошибка 81 на ласт адрес 64 (устройство не отвечает). 64 это МВУ8. Ошибка появляется 3 раза из 5 (то что глазом успел заметить). При этом время опроса мву8 менял на 20 - 100 - 150мс - разници нету.
    2. Осталась та-же проблемма. Включая ЛЮБЫМ входом - выход в ПЛК100 - включается моментально и ВСЕГДА. Включая ЛЮБЫМ входом - выход МДВВ или МДВВ (второй) или МВУ8 - есть задержка или выход не включается..


    И вот только что методом научного Тыка сменил Work Mode для МВУ8 c By poll time на by command. Залил программу, МВУ8 лампочка RS485 не моргает, девайс на вкл-выкл выходов не реагирует, зато все остальное работает идеально.

    Ребята - подскажите пожалуйста как тут писали - переключить на опрос выходов не по времени а по команде. Спасибо

  8. #28

    По умолчанию

    не время опроса меняйте, а таймаут ожидания ответа.

  9. #29

    По умолчанию

    Выставил Work Mode: By value change
    теперь все нормально работает..

  10. #30

    По умолчанию

    даже очень хорошо, но если тыкать 10 раз в секунду кнопку то выходу которые в мдвв или мву8 не успевают, выходы которые в плк100 успевают..

    обратно ставить старый плк и тестировать не буду, руки болят перекоммутировать шкаф под потолком..


    так-же прошу прокомментировать время цикла в 5-6 в 100мкс для программы в которой 30 входов и 30 выходов - управляет освещением в помещении. нормальное время цикла или должно быть 1-2 мс?
    если подключится к плк и нажать стоп время = 1. старт = 5 и иногда 6


    спасибо всем за помошь.