Показано с 1 по 2 из 2

Тема: БУСТ

  1. #1
    Дмитрий Yange
    Гость

    По умолчанию БУСТ

    Эксплуатация БУСТ с прибором ТРМ101 выявила недостаточную помехозащищённость приборов, (включены в токовую петлю) БУСТ зависает (ни один из светодиодов не горит, ТРМ101 показывает 0 процентов, а реально на нагрузке присутствуют все 100. Кто сталкивался сподобным прошу откликнуться

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте, подключение симистров (тиристоров) . Если светодиоды БУСТа не горят, то он не выдает управляющее воздействие, значит, скорее всего не правильно подключили симистор, перепутали управляющий вход и фазу. В таком случае симистор выгорает и остается все время открытым.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru