Тема: поплавковый датчик в электромагнитном поле?

  1. #1

    По умолчанию поплавковый датчик в электромагнитном поле?

    имеется пластиковая емкость с трансформаторным маслом. управление уровнем в емкости происходит посредством сау-м7е и поплавковых датчиков пду-2.1. за пол-года наблюдается уже третий отказ датчиков пду-2.1. во время отказа, не снимая датчика с объекта, а только отсоединив его от прибора наблюдаем замкнутое состояние геркона независимо от положения поплавка. в трех метрах от объекта расположен распределительные пункт (рп). каких либо других источников сильных эл.магнитных или высокочастотных помех рядом с объектом не наблюдается.
    вопрос:
    1.) может ли на таком расстоянии эл.магнитное поле рп влиять на геркон в датчике?
    2.) возможно ли намагничивание корпуса самого датчика внешним эл.магнитным полем до величины способной замкнуть геркон?
    3.) может ли вызывать залипание геркона ток цепи датчика сау-м7е ?
    4.) что мы не учли?

    залипание не носит постоянный характер: датчик залипший на этом объекте был перенесен на аналогичный, но удаленный от рп объект и там благополучно работает.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    поле создаваемое переменным током скорей размагнитит ,чем намагнитит .
    Скорей всего это такая партия нержавейки или нарушение технологии изготовления из нее датчиков.Намагничивание происходит поплавком(магнитом)Но вам от этого не легче.Дело не в другом обьекте а в том ,что прошло некоторое время ,корпус размагнитился и датчик заработал.Многое зависит и от того в каком положении большее время находится поплавок .
    Вот ссылочка http://www.stainlesssteel.ru/blog/advice/55. А датчик у вас случайно не нижний?
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2010 в 20:47.

  3. #3

    По умолчанию

    я бы согласился с вами если бы отказы одного и того же датчика происходили на разных объектах, но отказы происходят только на объекте который расположен рядом с распределительным пунктом. подчеркиваю, один из проблемных датчиков поставлен на другой объект и там нормально работает. отказы наблюдаются на датчиках верхнего, среднего и нижнего уровней, т.е. мысль о намагничивании корпуса от поплавка при длительном нахождении магнита в верхнем положении вроде не подтверждается.
    есть еще теории? у кого ни будь были подобные проблемы с поплавковыми датчиками?

  4. #4

    По умолчанию

    больше похоже на остаточное намагничивание лепестков самого геркона и тут я согласен, что для этого должно быть воздействие не переменного, а постоянного поля (магнитного или эл.магнитного) .

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    а как же герконовые реле,что же там они не намагничиваются.
    может приход-расход таков в этой емкости что поплавки редко дергаются и не качественная сталь намагничивается.а кстати поплавки могут врашаться во круг оси?и еще температура в раэных баках одинаковая?я к тому,что при большом перепаде темп.нержавейка может начать намагничиваться.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2010 в 23:21.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от алекс111 Посмотреть сообщение
    имеется пластиковая емкость с трансформаторным маслом. управление уровнем в емкости происходит посредством сау-м7е и поплавковых датчиков пду-2.1.
    если нет сильных наводок и бак пластиковый, почему не воспользовались емкостными датчиками?

  7. #7

    По умолчанию

    сейчас россию завалил китай своей подделкой.
    некоторые руководители предприятий в расчете на максимальную прибыль используют китай в своей комплектации.
    вот пример:
    российский микропереключатель мп2105 в четыре раза дороже китайского аналога.
    китайский блестит.
    но:
    1). в контакной группе китайского отсутствует серебро .
    2). при всей похожести корпуса китайского оказалось, что он выполнен из легкоплавкого пластика, который начинает деформироваться при температуре 110 градусов.
    3). корпус начинает растворяться в среде 646 растворителя, через сутки нахождения в растворителе от китайского микропереключателя не осталось и следа одни металлические запчасти.
    4). подвижный шток китайского микропереключателя выполнен с большими зазорами, что не исключает попадания грязи и его заклинивания.

    наш работает и при 200 градусов и выше, годами может находиться в растворителе, после высыхания может опять эксплуатироваться.

    этот пример отношения к геркону не имеет, но черт его знает кто, из чего и как делал герконы установленные в датчиках.
    нельзя исключать подобный вариант.
    Последний раз редактировалось UserOwen; 02.04.2010 в 00:19.