Тема: Подключение приборов Owen в сеть ModBus

  1. #1

    По умолчанию Подключение приборов Owen в сеть ModBus

    Извиняюсь за возможно не профессиональный вопрос. Но все таки,
    а как можно подключить приборы Owen, работающие только по протоколу Owen (например, ТРМ200 v2.0022), в существующую сеть ModBus?

  2. #2

    По умолчанию

    подключить то можно, но кто их опрашивать будет?

  3. #3

    По умолчанию

    сделать это просто и элегантно не получится.
    в принципе одна ветка интерфейса - один протокол. вариации возможны при оч. хороших знаниях по протоколам и сетям.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!
    Я в общем так и полагал.

    Осталься только один интересный вопрос, а для чего Owen изначально выбрал уникальный протокол, а не стандартный типа ModBus?

  5. #5

    По умолчанию

    Потому, что если бы ОВЕН не выбрал бы уникальный протокол, а сделал бы приборы только на ModBus, каждый автоматчик носил бы с собой многокилограммовые тома описания регистров ModBus (в РЭ) для каждого прибора, а не тонюсенькие книжечки.

    У всех других производителей имеется что-то аналогичное для конфигурирования сложных приборов. Но это "аналогичное" не раскрывается. Пользуйте фирменный конфигуратор или идите в лес.

    Пошли навстречу потребителю и теперь за это нас и пинают. Пользуйте фирменный конфигуратор и забудьте про протокол ОВЕН. Сложные вещи требуют сложных решений.

  6. #6

    По умолчанию

    Когда разрабатывались первые приборы ОВЕН с интерфейсом не было однозначным, что ModBus будет "стандартом" в России.

    Сейчас, когда это понятно мы во всех приборах поддерживаем ModBus. От ОВЕНа не отказываемся, так как приборы должны уметь интегрироваться в уже существующие сети из приборов ОВЕН.
    В общем то с целью поддержки ModBus мы даже АС2-М создали...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    вообще то больших проблем нет, есть такая игрушка сми1
    а можно еще взять плк 100 и на нем поднять "шлюз" :d

  8. #8

    По умолчанию

    Посмотрел СМИ1 и получается по одной сети можно работать по разным
    протоколам одновременно.
    А почему бы не сделать тогда один OPC - сервер для работы с приборами Owen и по протоколу Modbus? И тогда не придется ставить вставку в виде
    СМИ1.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_sinjawin Посмотреть сообщение
    Посмотрел СМИ1 и получается по одной сети можно работать по разным
    протоколам одновременно.
    Крайне не рекомендую делать подобные вещи!
    Вы понимаете, что [часть] слова одного протокола м.б. воспринята как команда другого протокола?

  10. #10

    По умолчанию

    где вы увидели, что сми может работать по одному интерфейсу по двум протоколам???