Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм251

  1. #1

    По умолчанию трм251

    Добрый день.Подскажите,как управлять "запуском/остановом" программы технолога из CoDeSys по modbas-rtu? Команда"05",которую нужно записать в регистр 80, в кодесис ОТСУТСТВУЕТ(есть 06,010,071).Как быть?

  2. #2

    По умолчанию

    это в библиотеках овен для кодесис нет этой ф-ии?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Не нашел списка параметров протокола modbus для трм251. В списке должен быть прописан номер регистра. Что такое команда 05, в регистр следует записать значение переменной, кот. формируется в вашей программе. 06,07... это формат передаваемого слова по 485, кот. и следует взять в списке параметров modbus.

  4. #4

    По умолчанию

    Для реализации других, редких функций ModBus есть библиотеки ModBus мастер и SysLibCom.lib.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •