    Smile конфигуратор трм202

    Установил программу конфигуратор для ТРМ202 скаченную с сайта ОВЕН, подключил ТРМ202 через АС4.Адрес ТРМ202 28.
    Начинаю подключать выдает ошибку "Addr Ошибка адреса в ответе от прибора. Параметр -dev".
    Подключаю ТРМ151 через тот же АС4 через конфигуратор ТРМ151 все работает.
    В приборе ТРМ202 все параметры проверил 100 раз все правильно, скорость , сом порт, длинна адреса, все совпадет но через конфигуратор ТРМ202 ни как не подключается.
    Что можно посмотреть еще?

  2. #2

    По умолчанию

    попробуйте установить адрес трм202 кратный 8. нпр 0-8-16-...
    и этот же адрес в конфигураторе. посмотрите ещё версию прошивки трм202 ,может она не выбрана в конфигураторе.
    какая у вас версия конфигуратора?
    Последний раз редактировалось silver; 23.03.2010 в 17:39.

  3. #3

    По умолчанию

    я ставлю автоматическое определение в конфигураторе.
    Кратный 8? по прибору смотрю Addr 28

  4. #4

    По умолчанию

    автоматическое определение показывает тип прибора и версию его прошивки ,но чтобы прибор " определился" нужно правильно указать сетевые параметры в том числе и адрес. посмотрите сетевые параметры прибора и точно такие же пропишите в конфигураторе только адрес прибора измените на кратный 8 но не 28 . версия конфигуратора должна быть 2.2.0.6 -последняя. если в автомате не получается поставьте в ручном .в списке конфигуратоа есть все версии трм от 101 до212 в том числе и 202 с разными версиями прошивок.

  5. #5

    По умолчанию

    разобрался, причина была, что в новых трм202 сделали протокол модбас, в приборе стоял этот протокол, переключил на овен и все заработало.