Тема: ПЛК154+i7050 ошибка разбора ответа

  1. #1

    По умолчанию ПЛК154+i7050 ошибка разбора ответа

    Здравствуйте!
    При попытке считать состояние входов и выходов модуля i7050 (DCON) выдается статус 131 (Данные для разбора положительного ответа не соответствуют по формату строке разбора)
    Раз 10 перечитал PLC_Configuration_OWEN в части DCON.
    И хоть убейте меня, не пойму, что я делаю неправильно?
    Настройки в Codesys и скан ответа i7050 в сеть прилагаю...
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    "Данные для разбора положительного ответа" - Тип переменной для разбора, Вы принимаете данные от прибора, т.е. выходные данные прбора - т.е. тип должен быть Output!

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо! извиняюсь - прохлопал!