пробовал...
пробовал...
Та же проблема, не могу установить связь с ВЕСПЕР 8100, высвечивается CAL. У кого-то это получилось?
Пример по теме выше (E2-8300) У E3-8100, другая нумерация регисторов. остальное аналогично
Последний раз редактировалось lara197a; 17.02.2011 в 22:43.
Пытаюсь подключится ПЛК к Весперу Е3-8100, не получается...
у кого-нибудь получилось?
Заработало...
Что было... непонятно..
В процессе танцев с бубнами:
пытался зайти через АС4 нет результата
проверил тест самого частотника нет ошибки
поставил функцию F77=1, 81 ошибка в ПЛК пропала. команды по RS485 начали записываться, считываться, частотник начал управляться...
поковырялся - пропала связь... нашёл отпавший проводок линии связи, поставил, заработало...
вернул F77=0, всё работает... что было? непонятно... проводок первоначально был в норме...
Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 19.01.2012 в 15:42.
Практически серийно выпускаю шкафы с ПЧ управляемыми по сети. Вообще нет проблем со связью. До 9шт приходилось на 1 порт вешать.
Не забывайте записывать частоту по команде. Иначе затрёте флеш.
при записи частоты по таймауту, через настройки универсал мотбас дЕВАЙС, в конфигураторе, к примеру 100мс, затрете флеш через пару месяцев. Нужно записывать по изменению или по команде.
Помогите с примером. Может какой функциональный блок...
1.В настройках устанавливать ByChange
2.Само значение предварительно округлять до приемлемых значений.
частота 20.0-50.0 - всего 300 вариантов. Это уменьшит кол-во записей
3.Учитывать что на самом частотнике частота меняется с ограниченной скоростью и не мельтешить 23-36-25-38...
Но все равно этим фигня какая-то. ЧП и предназначен для работы в диапазоне. Если регулировать, например, давление в линии с переменным расходом (обычная задача) а его мат.аппарат не подходит (менять не уставку, а частоту) - то трындец в любом случае. Не через месяц, так через 6.
Только Ao -> Ai
Ну какого ... веспер прилетающую уставку пишет на флеш без спец.команды типа apple на МВ110-8АС ?