Тема: проблемы с состоянием входов в момент включения на плк-63 Ppppppl

  1. #1

    По умолчанию проблемы с состоянием входов в момент включения на плк-63 Ppppppl

    подскажите пожалуйста!
    при включении плк 63 в сеть в некоторых случаях происходит включение всех выходов , обычно это происходит после недавнего его отключения от сети причем они включаются до мометна запуска программы. как можно это вылечить . (безопасное состояние выходов в конфигураторе настроено на 0)
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите когда приобретался прибор (можно просто штрихкод) на plc@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    зав. №21147090501001589

    М09-000144

    Проблема походу в преборе . Протестил свою прогу на плк-63 PpppppM все работает как надо выходы не включаются непонятно как ....
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270