Здравствуйте.

На днях решил переконфигурировать систему на более высокую скорость работы (38400 -> 57600). Из пяти модулей мва8 четыре успешно переконфигурировались, а пятый - ни в какую. Выдает ошибку записи параметра: "запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)". При попытке сброса в заводские установки - сбрасывает все, кроме сетевых праметров - по ним по всем (кроме протокола) та же ошибка.

Выдернул модуль из системы, посадил на отдельный короткий кабель - нет эффекта.

Решил взять из запаса модуль, который до этого успешно конфигурировался - те же ошибки.

Пробовал конфигурировать на разных машинах и через Ac-4 и через Ac-3m - безрезультатно.

Пробовал устанавливать/снимать запрет редактирования - тоже ноль эффекта.

Все модели куплены в 2009г.

По форуму видел, что кто-то уже сталкивался с подобными проблемами, но решений не нашел.

Может кто подскажет, в какую сторону копать?