Показано с 1 по 4 из 4

Тема: после выключения питания Pid_3pos сбрасывает параметры полученные после анр

  1. #1

    По умолчанию после выключения питания Pid_3pos сбрасывает параметры полученные после анр

    После выключения питания PID_3POS сбрасывает параметры полученные после АНР. Попробовал поместить блок в RETAIN, но ругается и говорит что блок 124 байта и тд... Подскажите как решить проблему? ПЛК154 Target. v 2.10.7

  2. #2

    По умолчанию

    Помещать надо в retain. На что ругается?

  3. #3

    По умолчанию

    поместил в Retain, который Plc_prg в глобальный Ratain помещал. ругается при заливки программы в плк. "не хватает памяти, блок PID1 124 байта". Удалил файлы логов, которые у меня писались. единственно что у меня 200 регистров весит (ModBus - ИП320). Подскажите что можно сделать???
    Последний раз редактировалось rabitt.exe; 21.03.2010 в 12:46.

  4. #4

    По умолчанию

    Размер retain в настройках таргета поправьте.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •