Показано с 1 по 10 из 10

Тема: конроллер для управления повысительной насосной станцией, собранной на двух насосах

  1. #1

    По умолчанию конроллер для управления повысительной насосной станцией, собранной на двух насосах

    Помогите подобрать контроллер, который будет управлять насосной станцией, состоящей из 2х насосов (основной, резервный). Алгоритм такой:
    шаг 1.Включаем сеть-включаются оба насоса.
    шаг 2.Давление растет до 3 бар- насос №1 отключается.
    шаг 3.Давление растет до 3,5 бар- насос №2 отключается.
    шаг 4.Давление упало до 2,5 включился насос №2,
    если он поднял давление до 3,5 отключился,
    если давление продолжает падать и доходит до 2 бар включается насос №1, далее шаг 2. и 3.
    Важное условие:
    1. достичь равномерного износа насосов.
    2. возможность подключения датчика наличия протока.
    Имеем два настроенных реле давления
    1. при достижение давления до 3 бар контакты размыкаются, потом при падении давления до 2 бар - замыкаются.
    2. при достижение давления до 3,5 бар контакты размыкаются, потом при падении давления до 2,5 бар - замыкаются.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    плк 100рм.....

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    скоро копки пуск,стоп на плк будем делать.
    пр110......(1711руб)-смотрите схему в области применения пр110 через 15 минут.-ошибся затратил 40 мин-много писанины,да и ужин.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 19:31.

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо. сейчас буду смотреть.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    самый простой способ выровнять ресурс двух насосов (основной-резервный) это через определенное время (например,час...сутки) менять автоматически местами насосы,смотрите в "примерах....".
    Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2010 в 10:56.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ... это через определенное время (например,час) менять автоматически местами насосы...
    если так часто их дергать, то ресурс быстро кончится......у обоих.
    плюс пуско-защитная аппаратура быстро износится, т.е. обгорит.
    Последний раз редактировалось DARNER; 18.03.2010 в 17:19.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    через час дергать это по вашему часто,когда они включатся могут каждую минуту при определенном разборе воды(потребитель воды дергает).часто через час-поставте 3часа или 24.или мясяц-главное идея.для двигателя не хорошо часто включаться - перерасход электричества(пусковые токи),а для ресурса насоса важно время наработки.а частота дерганья на "совести" потребителей воды если нет частотника или устройства плавного пуска.да и строго говоря здесь не чистое резервирование(когда два насоса и один датчик).они (насосы) оба работают но разное время.
    суть идеи-из "горячего"резерва-в работу и на оборот с определенной периодичностью.я не специалист в области водоснабжения ,но такие методы применяются в других областях,для других целей при резервировании,может и здесь пригодятся.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2010 в 12:06.

  8. #8

    По умолчанию

    Вы парвы, rovki. Действительно нормальным считается включение насосов до 20 раз в час, а это раз в 3 минуты. При большом водоразборе от этого не уйти. Есть конечно нюансы (размер гидроаккумулятора, и пр.), но это к дулу не относится. Данная тема - логика работы контроллера.
    До конца месяца обещали подвести пр110и кабель, тогда и попробую на практике.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    извиняюсь,алексей58,что отложил момент вашей встречи с кодесис.пробуйте и если что-телеграфируйте.добавим функциональной диагностики и других приятных мелочей.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    уважаемый ,алексей58.не удержался от соблазна добавить фрагменты функциональной диагностики в вашу насосную станцию,хорошо бы обсудить и реализовать диагностику до момента покупки пр110 и установке его на обьект.(смотри "области применения пр110)