Помогите подобрать контроллер, который будет управлять насосной станцией, состоящей из 2х насосов (основной, резервный). Алгоритм такой:
шаг 1.Включаем сеть-включаются оба насоса.
шаг 2.Давление растет до 3 бар- насос №1 отключается.
шаг 3.Давление растет до 3,5 бар- насос №2 отключается.
шаг 4.Давление упало до 2,5 включился насос №2,
если он поднял давление до 3,5 отключился,
если давление продолжает падать и доходит до 2 бар включается насос №1, далее шаг 2. и 3.
Важное условие:
1. достичь равномерного износа насосов.
2. возможность подключения датчика наличия протока.
Имеем два настроенных реле давления
1. при достижение давления до 3 бар контакты размыкаются, потом при падении давления до 2 бар - замыкаются.
2. при достижение давления до 3,5 бар контакты размыкаются, потом при падении давления до 2,5 бар - замыкаются.