  1. #1

    По умолчанию мастерскада и овен плк.

    Только начинаю изучать Овен ПЛК и Мастер Скада.

    Существует ли какой документ типа первые шаги Мастер скада по программированию ПЛК Овен. И по созданию Визуализации на ПК данных, получаемых от ПЛК Овен. Как это есть в codesys.

    Помогите каким- нибудь примерчиком проекта Мастер СКАДА для ПЛК Овен.

    Пропадаю.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут совсем не важно делаете ли Вы визуализацию данных от ОВЕН ПЛК либо от любого другого прибора другого производителя...
    Все как отображается ПЛК это или другой прибор - это ТЭГи (переменные) которые Вы с него получаете.
    А дальше по презентации Master SCADA любую отрисовку. Причем отрисовку и её проверку можно делать и без контроллера.
    Как настроить OPC - есть пример на форуме в примеры программ и полезности. Ну и на диске к ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию вот для плк63 не получается

    Вот для ПЛК63 не получается.
    По Вашим рекомендациям, посмотрел 7 пост.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42
    Для ПЛК-63 эта галочка не активна. (2 картинки- как указано, и как у меня).
    Значит ли это, что я что- то делаю не так, или что для ПЛК-63 нельзя настроить визуализацию мастер scada от OPC сервера codesys?

    Тогда какой необходимо использовать OPC и на чем программировать ПЛК-63?
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Для ПЛК63 это действительно невозможно. Контроллер не обладает достаточной памятью для создания файла, который указан в описании, что к стати на диске с ПЛК63 указано.
    Вам необходимо добавлять переменные в ветке, и настаивать их как ModBus переменные.
    И пользоваться ОВЕН OPC сервером или Lectus OPC.

    C точки зрения MasterSCADA ничего не меняется...

  5. #5

    По умолчанию спасибо. а это в каком руководтсве указано, как настроить

    А это в каком руководстве указано, как настроить связь между ОВЕН или сервером по modbus для ПЛК-63?

    Есть такой же документ, аналогичный, как Вы приводили для codesys opc?

    Вопросы, наверное тупые, но только начинаю изучать ПЛК Овен.


  6. #6

    По умолчанию

    Вопросы нормальные.
    Как настроить ModBus Slave - в РП к ПЛК63
    Как настроить OPC - в документе к OPC серверу (соответствующему)

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо.

    Lectus платный, а Oven OPC бесплатный?

    Документация по Овен OPC устанавливается вместе с OPC. Другой документации на Oven OPC .pdf нет?
    Соответсвующий OPC сервер? Как я понял, он один и документация ставится при его установке?
    http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Последний раз редактировалось Gosha; 18.03.2010 в 17:19.

  8. #8

    По умолчанию

    орс бесплатный.
    документация ставится с орс и есть на диске.

  9. #9

    По умолчанию

    попробовал- группа сеть для плк63 в моем проекте неактивна.
    а , как я понял, я должен выставить там галочку.

    2.3.1.7 группа параметров «сеть»:
    ? «протокол овен» – если флажок переключателя установлен, то к параметру можно будет обратиться по протоколу овен по заданным (см. ниже) имени и индексу.
    ? «имя» – уникальное имя параметра для доступа к нему по протоколу овен.
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    таки как вы хотите по сети обратится к каталогу?