Тема: гальваническая развязка трм1

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию гальваническая развязка трм1

    Темы про гальваническую развязку неоднократно подымались на форуме, но в основном это касалось ПЛК, про ТРМ1 ничего поиском не нашел.

    Система такая, датчик с выходом 4-20 мА включенный по двухпроводной схеме, дальше по токовой петле блок аналогового входа Siemens, БП, и показывающий прибор. Все это работало нормально, пока не заменили показывающий прибор на ТРМ1.
    При этом ТРМ1 показывает значение нормально, а Siemens зашкалил.
    Неоднократно было замечено что аналоговые входа Siemens-a не любят гальванической связи с землей, так что я думаю что это оно.

    Всвязи с этим вопрос, есть ли в ТРМ1 гальваническая развязка входа?

  2. #2

    По умолчанию

    гальваническая развязка есть.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    спасибо, значит как говорится, будем искать....