Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: зависание панели сп-270

  1. #1

    По умолчанию зависание панели сп-270

    добрый день! вновь хочу поднять тему с непонятным зависанием панели сп-270.
    проект: плк110-24-р-м (мастер): 1 порт: мв110, пч
    2 порт:сп-270(у оператора)-сп270 на шкафу управления.
    ситуация такая: некоторое время все работает прекрасно, обмен между панелями и плк без проблем, на панелях все отображается, показывает давление. плк ведет обмен с пч.
    но потом происходит "зависание" панелей. на панелях отображаются часы, они останавливаются и панели не реагируют на нажатие. после выключения и включения питания панелей они снова начинают нормально работать.
    в чем может быть проблема?
    ниже прикладываю проекты панелей и плк.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    проверь может перезапускается плк.

  3. #3

    По умолчанию

    плк не перезагружается! это точно!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я с таким сталкивался, если в пректе имеется конкурентный доступ. посмотрите, может где-то вы в обращаетесь к одному источнику с разных мест. проект большой, проверить не смогу.
    зачем так много скрытых функциональных областей?

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    здравствуйте, с функциональными областями вы действительно переборщили.
    а никак нельзя было все это решить в плк. там попроще было бы.

    еще в функциональной области у вас идет запись в неразрешенные регистры.
    честно сказать на 6-м экране я не нашел ни одного обращения к плк.
    это нормально?

    я бы на вашем месте попробовал действовать методом исключения.
    определить на каком из экранов у вас происходит зависение.
    после этого выкинуть все спорные элементы, и добавлять по мере выяснения, что текущий набор элементов не приводит к зависанию.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 001.jpg (21.9 Кб, Просмотров: 50)

  6. #6

    По умолчанию

    т.е. psw 0.1 и pws0.0 нельзя ни при каких обстоятельствах?
    С функциональными областями согласен....исправлю
    Зависание как раз происходит на 6-ом экране.

  7. #7

    По умолчанию

    возможна ли такая ситуация, что панель зависла, оператор в тот экран попасть не может и на экране 5 каким то образом изменилась уставка в большую сторону.

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    т.е. psw 0.1 и pws0.0 нельзя ни при каких обстоятельствах?
    С функциональными областями согласен....исправлю
    Зависание как раз происходит на 6-ом экране.
    Во внутренние регистры с адресом меньше 256 ничего писать нельзя.

    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    возможна ли такая ситуация, что панель зависла, оператор в тот экран попасть не может и на экране 5 каким то образом изменилась уставка в большую сторону.
    Нет. Такого быть не должно.

  9. #9

    Exclamation

    Выложите, пожалуйста, карту адресов СП270.
    А то не понятно что можно использовать, что нельзя!

  10. #10

    По умолчанию

    тоже столкнулись с прблемой зависания панели. плк150(мастер) - панель(слейв). работает в течении нескольких часов, затем зависает (не реагирует на нажатие кнопок). Psw используем с 256 адреса. может кто чего подскажет?
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя