    По умолчанию помогите с Master Scada

    есть одна проблемка при работе в мастер скада подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. при выключении приборов овен (подключены через овеновский орс-485) из сети параметры приборов не обнуляются в скаде, а остаются на уровне последних измерений, которые были до отключения напряжения. каким образом сделать так, чтобы при отключения приборов параметр обнулялся и выдавалось сообщение об отключении питания. заране благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно сделать такой вариант - использовать признаки качества переменной
    Создаем в проекте "Расчет". Допустим опрашиваем МДВВ - входы (параметр r_CN). В закладке формула пишем следующее
    ЕСЛИ( OPCQuality( r_Cn ) =192, r_Cn, 0)
    192 - это значит качество хорошее. В этом случае на выходе с расчета будет ваше измеренное значение. Иначе ноль.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо большое. все получилось.

  4. #4

    По умолчанию

    Когда приборы выключаются ОРС-сервер передает "плохой" признак качества в MasterSCADA