Тема: старый ТРМ101

  1. #1
    Уфа_Юрий
    Гость

    Post старый ТРМ101

    в старом ТРМ101 у зак-ка в приборе нет параметра явного переключения ПИД режима регулятора в ON\OFF, как в новых приборах.
    подсажите как это сделать. паспорт с таблицей естейственно зак-ком
    похоронен

  2. #2

    По умолчанию

    В старой версии ТРМ101 есть параметры отвечающие за работу логического устройства №1 – out1, и логического устройства №2 – out2.
    Эти логические устройства привязаны к выходам 1 и 2 соответственно. Т.е., например, если Вы хотите настроить выход 1 на работу в режиме on/off регулятора нужно:
    - out1 установить равным «Alor»;
    - выбрать логику работы установив соответствующее значение параметра «Alt»
    - задать величину сдвига относительно уставки (параметр Al-d);
    - задать гистерезис (параметр Al-h)
    Логики работы (варианты Ald) приведены в руководстве по эксплуатации.