Тема: помогите подобрать контроллер и пид алгоритмы

  1. #1

    По умолчанию помогите подобрать контроллер и пид алгоритмы

    есть некий пищеварительный процесс.
    два котла с газовыми горелками - управление клапаном (горит/не горит)
    температура должна быть точно выдержана в пределах 1%
    клапаны (около 4-х), два насоса, несколько режимов работы во время основного процесса, плюс режим промывки.

    задание параметров с компьютера. во время процесса необходима индикация состояния.

    на глаз вроде подходит плк63. хватит его мощности на пару пид регуляторов и на два довольно простых линейный процесса?

    какой именно пид блок лучше использовать? как лучше управлять горелкой? я так понимаю что минимальная частота шим дискретного выхода слишком велика для горелки? раз в 36 секунд там получается вроде как?

    или я не на тот пид блок смотрю? существуют ли пид блоки у которых на выходе - горит/не горит?

    извиняюсь заранее если дурацкие вопросы задаю - я новичок совсем в этих вопросах.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    сколько встречал газовых горелок(промышленных, отопительных, даже бытовых с ручными клапанами подачи) везде используются клапана пропорционального управления по принципу больше/меньше с заданием процента открытия и подачи газа. что особенно важно для точного регулирования -1%.

  3. #3

    По умолчанию

    Я наверное слишком абстрактно спросил.
    Проект - это домашняя пивоварня - что-то вроде вот этого.

    Так вот американцы в этой системе используют регуляторы LOVE TS2 - на вид обычные ПИД регуляторы - такие и в линейке Овен есть.

    И клапаны ASCO 8210 - никакие не пропорциональные вроде бы.

    В американской системе процесс варки ручной - только температура регулируется двумя ПИД регуляторами.

    Мы хотели бы пойти несколько дальше и автоматизировать весь процесс варки плюс еще и промывку. Поэтому я думал не ставить отдельные терморегуляторы, а завести все на ПЛК, которому установки с компьютера задаются. Он будет еще и клапанами и помпами управлять.
    Да и температуру там еще в паре мест можно регулировать (в охладителе и рециркуляторе).

    Вот я и на распутье - правильно ли это. Ну и все-таки непонятно как же таким клапаном такой горелкой управлять? У всех ваших ПИД блоков на выходе real. Может там и не надо ничего модулировать? Нагрелось до N градусов - выключил газ. Оно ж не будет по инерции еще дальше нагреваться...

    Разьясните новичку плиз.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.03.2010 в 17:55.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    у регулятора Ts2 не нашел заветного слова Pid. больше похожи на On/off регуляторы управления компрессорами холодильных установок. потому и клапаны просто соленоидные. да и стоимость на пид не тянет, они же не китайские вроде?
    если мощность горелки не завышена , а среда жидкость(не воздух) т.е. теплопроводная , на мой взгляд инерцией в данном случае можно пренебречь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    шим управление предполагает вкл/выкл устройства с определенной широтой. при широте , например, каждые 4 сек - сколько времени клапан не развалится? при широте , например, 60 сек смысл пид регулирования теряется - вычисленное значение будет сильно "отставать" от реалий объекта.

  6. #6

    По умолчанию

    Я вот нашел схему варианта подобного устройства.
    Вроде бы разобрался. Там еще электронагреватель есть для точного поддержания температуры.

    Один ПИД регулятор управляет этим нагревателем.
    А вот второй - управляет блоком управления гореним Honeywell S8610. Наверное в этом блоке клапан пропорциональный?
    Есть ли недорогие аналоги на нашем рынке (розжиг, контроль пламени, управление запалом)? Этот s8610 $125 стоит.

    Ну и один вопрос открытым остается - хватит ли мне ПЛК63 или лучше сразу на что-то мощное закладываться?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.03.2010 в 17:53.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    я бы все таки для начала занялся поиском оборудования, кот. есть в продаже и доступно по цене. далее попытаться набросать алгоритм управления, требуемую скорость.
    а тот или иной плк всегда можно успеть выбрать.

  8. #8

    По умолчанию

    1. Соблюдайте правила форума.
    2. Такие файлы просьба выкладывать в архиве.
    3. Напишите задачу как и чем управлять. Мы постараемся подобрать регуляторы. можно на support@owen.ru - тогда Ваше письмо попадет как раз к нужному специалисту.
    Приборы других производителей на этом форуме на рассматриваются и не обсуждаются.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Соблюдайте правила форума.
    2. Такие файлы просьба выкладывать в архиве.
    3. Напишите задачу как и чем управлять. Мы постараемся подобрать регуляторы. можно на support@owen.ru - тогда Ваше письмо попадет как раз к нужному специалисту.
    Приборы других производителей на этом форуме на рассматриваются и не обсуждаются.
    1, 2 - больше не буду, извините (картинки - это ссылки)

    3:
    Задача - линейный процесс вида
    - нагреть бак 1 до 60 градусов
    - открыть клапаны а, б, с
    - включить помпу 1
    - поддерживать температуру в баке 60 градусов в течении 20 минг.
    - нагреть бак 1 до 70 градусов
    - держать 20 мин
    - выключить помпу1
    - закрыть клапаны а, б, открыть д
    - включить помпу 2
    и т.п.
    Температуры и время могут меняться от рецепта к рецепту и задаются заранее с компьютера.
    Важно - температура жидкости в основном баке должна выдерживаться с точностью в градус примерно.
    Во время процесса нужна индикация состояния, вывод сообщений (там есть ручные операции), и возможность вмешаться (все остановить например и включить-выкл. отдельные устройства) - то есть где-то 3-4 экрана
    Логи процесса (когда что включалась, графики температур) тоже нужны.
    Ну и поскольку это самодельщина, а не коммерческое оборудование, хотелось бы потратиться по-минимуму.

    Нагреватели газовые. Точная температура (как тут вместе разобрались) поддерживается электронагревателем в контуре рециркуляции. С алгоритмами стало быть все понятно (PID - только для электронагревателя).

    Осталось выяснить подходит ли мне ПЛК63 (с модулем расширения скорее всего, потому что клапанов и помп в сумме больше 6-ти будет).

  10. #10

    По умолчанию

    C описанной Вами задачей ПЛК63 справится... как вариант +МР1.
    ПИДы можно использовать из библиотеки ОВЕН в комплекте или стандартный ПИД из Util.lib.
    Естественно, что коэффициенты придется подбирать.
    НУ и с архивом не просто - контроллер не имеет Flash, по этому архив только ооочень маленький и в Retain. Для полноценной сборки и управления можно взять Master SCADA 32 точки (бесплатно).