Показано с 1 по 6 из 6

Тема: как организовать передачу данных из плк100 в ип320 на языке St

  1. #1

    По умолчанию как организовать передачу данных из плк100 в ип320 на языке St

    подскажите пожалуйста какой модуль подключать Rs-485 Modrus-rtu чтобы связаться с панелью ип-320? как организовать передачу данных из плк100 в ип320 на языке St? спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Точно так же как по 232. Панель мастер - контроллер Slave.
    Пример есть на форуме в разделе примеры программ и полезности.

  3. #3

    По умолчанию

    у нас на предприятии планируется установка двух панелей ип-320 в разных местах, и для удобства требуется чтобы одна и та-же информация передавалась в разное время или одновременно. нельзя указать два мастера в сети для двух ип-320.

  4. #4

    По умолчанию

    для одного интерфейса нет.
    но для двух разных - пожалуйста.
    Причем в контроллере можно настраивать один Slave, и в нем указать 2 порта.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    вторым индикатором на том же интерфейсе можно использовать сми1, если достаточно 4-х параметров.

  6. #6

    По умолчанию

    ну или 2 панели - как слэйв, хотя по моему панель должна быть мастером. но настроить можно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •