  1. #11

    По умолчанию

    В регистрах то, что и должно быть. Но из-за "оптимизации" чтения панелью близлежащих регистров она пытается разом прочитать всю область и ПЛК выдает ошибку. Для чтения неск. параметров за раз необходимо использовать смещение 0x1000.
    Запись возможна только по 1 параметру.
    При чем здесь панель? я про ПЛК63(slave)! Пытаюсь к нему всяко-разно модбас тестером достучаться. какая "оптимизация" в простых командах 03,06?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 15.03.2010 в 11:52.

  2. #12

    По умолчанию

    но из-за "оптимизации" чтения панелью
    правильнее будет - из-за отсуствия команд групового чтения в нашем протоколе обмена, который мы гордо именуем "модбас".

  3. #13

    По умолчанию

    Сарказм излишен. Команды группового чтения поддержаны со смещением 0x1000.
    А при записи - каждый параметр индивидуален, надо проверить атрибуты доступа и мин/макс.

  4. #14

    По умолчанию

    спасибо. очень жаль что в документации на плк это как-то туманно описано.