Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Нужна помощь в выборе контроллера

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь в выборе контроллера

    Помогите подобрать контроллер, я новичек в этом деле.
    Заказчик купил оборудование (принципиальная схема во вложенном файле).
    Вложения Вложения

  2. #2

    Thumbs up

    Из Локальной автоматики мы Вам предложить ничего не сможем, да и на сколько я знаю никто не сможет.
    Здесь оптимально использовать программируемые контроллеры, например ПЛК100+МВА8.
    Это сложнее, но позволяет решать практически любые задачи.
    Использование контроллера позволяет облегчить сбор информации и передачи на верхний уровень (наличие Ethernet).

  3. #3

    По умолчанию

    Насколько я понимаю стоит две задачи 1. Регулировать температуру подачи воздуха в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха 2. Защитить установку от нештатных режимов работы с выдачей сигнала. Если исходить из этого то для задачи 1 есть специализированные контроллеры (разные производители разная цена), задачу 2 как правило можно решить несколькими реле, хотя на ПЛК будет круче, да и гибкость системы больше. У меня есть опыт работы с системами автоматики вентиляции и отопления, если интересно выкладывай свой mail постараюсь помочь, хотя ничего не обещаю, как с временем сложится не знаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Сходите на КОНТАР МЗТА они в этом дели специализируются

  5. #5

    По умолчанию

    Есть ли возможность у ТРМ 133 одновременного подключения и управления к ЦАП1 электроколорифера и к ЦАП2 управления задвижкой с автоматическим переводом системы в летний режим? Каким реле можно включить подогрев клапана с возможностью перевода тен в летний режим?


    Цитата Сообщение от Pawa Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю стоит две задачи 1. Регулировать температуру подачи воздуха в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха 2. Защитить установку от нештатных режимов работы с выдачей сигнала. Если исходить из этого то для задачи 1 есть специализированные контроллеры (разные производители разная цена), задачу 2 как правило можно решить несколькими реле, хотя на ПЛК будет круче, да и гибкость системы больше. У меня есть опыт работы с системами автоматики вентиляции и отопления, если интересно выкладывай свой mail постараюсь помочь, хотя ничего не обещаю, как с временем сложится не знаю.
    Мой E-mail avantaj@yandex.ru
    Последний раз редактировалось Николай Сергеевич; 04.09.2007 в 06:59.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    ТРМ133 не может выдавать управляющий сигнал на ЦАП1 и на ЦАП2.
    Так же если у Вас привод воспринимает дискретный сигнал больше-меньше , то Вы конфигурируете ТРМ133 таким образом, чтобы управляющий сигнал поступал на реле2 и реле 3. Если же клапан управляется аналоговым сигналом, то конфигурация прибора будет такова, что управляющий сигнал будет идти на ЦАП1 (ВЭ5).
    Одновременно сигнал на реле и на ЦАП поступать не может.
    ТРМ133 с данной задачей не справится.

    Если говорить по схеме , у Вас воздушный клапан уже с подогревом, для чего нужен электронагреватель А3?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Если говорить по схеме , у Вас воздушный клапан уже с подогревом, для чего нужен электронагреватель А3?
    Данная вент. установка находится в районе крайнего севера, температурный режим зимой достигает до -60 С.
    Дополнительно на 2-х этажах установлено по 2 фэнкойла с контролем и регулятором температуры на каждый фэнкойл.

  8. #8

    По умолчанию

    Кто-нибудь разрабатывал систему автоматизации приточно-вытяжной системы с кондиционированием?
    Имеется ввиду алгоритм работы по которому будет производится регулирование с использованием контроллера.
    В схеме имеются 2 калорифера, охладитель, увлажнитель. Как реализовывать алгоритм управления работы калориферов. Из разных источников вытекает, что первый калорифер поддерживает определенную температуру после включенного увлажнителя, а вторым добиваются требуемой влажности и температуры в обслуживаемом помещении. Есть источники в которых предлагается каскадное регулирование второго калорифера: первый регулятор, опираясь на температуру воздуха в помещении, выдает уставку для второго регулятора, который в свою очередь опираясь на температуру после второго калорифера, выдает задание для ИМ второго калорифера. Таким же хитрым способом предлагается увязать увлажнитель с температурой после увлажнителя и влажностью в помещении.
    Если кто-нибудь сталкивался с подобными задачами просьба поделиться информацией на форуме или на E-mail: malicious-kind@rambler.ru, если не жалко. Спасибо!

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Думаю, что на форуме АВОК Вы получе более развернутый ответ.
    http://forum.abok.ru/