Тема: мдвв

  1. #1

    По умолчанию мдвв

    здравствуйте, покажите кто-нить примитивный пример посылки команды для установления выхода №1 мдвв в состояние замкнут
    в таком виде
    23 45 46 ... 0d
    использовать библиотеку производителя не предлогать.

  2. #2

    По умолчанию

    По Modbus-RTU 16 адрес прибора, 115200, 0000 регистр, записываем значение 1000
    Request
    00:07 [10][10][00][00][00][01][02][03]
    08:0F [E8][66][BE]
    Response
    00:07 [10][10][00][00][00][01][02][88]

    Записываем 0 (размыкаем):
    Request
    00:07 [10][10][00][00][00][01][02][00]
    08:0F [00][66][00]
    Response
    00:07 [10][10][00][00][00][01][02][88]
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    А не Modbus, по протоколу ОВЕН

  4. #4

    По умолчанию

    Ну по ОВЕНу форму запроса можно посмотреть PortMon'ом при работе конифгуратора МДВВ (выставьте для первого выхода значение 1000)
    Описание протокола здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    как выставить для первого выхода значение 1000?

  6. #6

    По умолчанию

    Запускаете PortMon( сниффер порта), запускаете конфигуратор МДВВ/
    кнопка состояние входов/выходов. Ставите для первого выхода 1000 и смотрите запрос/ответ в PortMon
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    спаисибо большое