Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #31

    По умолчанию

    СИ8 уже куплен?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  2. #32

    По умолчанию

    да куплен прибор си8 и счетчик для воды с импульсным датчиком и эл.магнитный клапан

  3. #33

    По умолчанию

    Если в будущем буду возникать подобные задачи обратите внимание на счетчик СИ20, у него адаптированный алгоритм для систем дозирования или перемотки.

    По настройкам СИ8:
    Программирование начинаете с группы С (далее буду описывать только те параметры, которые нужно изменять)
    F - множитель, задается разрешающая способность расходомера кол-во жидкости\имп.
    Если это значение дробное, описание задания дробного множителя можно посмотреть тут.
    Inp=2
    ind=1

    Группа D
    Sel1=1
    Dir1=3
    Set1=1
    Sel2=1
    Dir2=3
    Set2=1

    Группа А

    U1=количество жидкости, которое необходимо отмерит ь.
    По входу СБРОС запускаете новый отсчет жидкости
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  4. #34

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Для разработчиков СИ-8 (баг):

    Прибор используется как счётчик времени. Если на входе 2 "блокировка" будет находиться низкий уровень (контакт реле замкнут) и в это время выключить питание прибора, а затем его включить, то на индикацию выведется максимальное значение времени наработки которое когда-либо было зафиксировано счётчиком времени.

    1) Баг незаметен, если никогда не делать сброс
    2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.

    В нашей задаче это нестрашно, но если в обслуживании прибор будет необходимо периодически сбрасывать, то когда-нибудь это может вызвать ложную информацию в показаниях.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ну как, проблему решили? Если мне потребуется повторить задачу, я смело могу покупать прибор или стоит поискать прибор другой фирмы? Попробуй потом объяснить заказчику почему там цифры кривые при включении.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  7. #37

    По умолчанию

    Здравствуйте, увы, данную проблему в ближайшее время решить не получится. Предлагаю для Вашей задачи использовать специализированный прибор СВ01, правда, там нет блокировки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #38

    По умолчанию

    большое спасибо Сергей Чекулаев,по ответам на форуме я смог разобраться с си8

  9. #39

    По умолчанию

    Подскажите пож-та алгоритм настройки СИ-8 как счетчик времени (режим наработки).
    Для чайников пож-та...

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та алгоритм настройки СИ-8 как счетчик времени (режим наработки).
    Для чайников пож-та...
    Inp - 6
    Ind - 3

    и все

    Вход 3 будет отвечать за сброс времени, вход 2 за паузу.

Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •