    Добрый день.
    При всём уважении, но всё равно непонятное техзадание.
    Должно после каждого импульса срабатывать, или после определённого числа.
    Сами что то пробовали запрограммировать?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #102

    По умолчанию

    После сигнала с индукционного датчика,должно включиться реле на заданное время,после которого отключиться,и в следующий раз так же включиться с импульса,и по окончании заданного времени отключиться,и желательно ,чтобы он отсчитывал количество приходящих импульсов с датчика,,концевика,,с дальнейшим сбросом по кнопке,спасибо.

  3. #103

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста. Нужен счетчик количества раз срабатывания преса по индуктивному датчику, это у меня работает. Не могу настроить срабатывание реле клапана на 2-3 секунды от встроенного реле си 8 с каждым счетом. зарание благодарен
    Последний раз редактировалось Kulibin Vladimir; 14.12.2019 в 21:07.

  4. #104
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Согласно РЭ
    Group_A. Уставки ЛУ
    t1 Время включенного состояния первого выходного устройства 1...99 с
    t2 Время включенного состояния второго выходного устройства 1...99 с
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #105

    По умолчанию

    Господа помогите с настройкой СИ8.
    Есть два счетчика воды с импульсными входами на подаче и обратке горячей воды
    Нужно настроить прибор таким образом чтобы когда вода циркулирует прибор Си8 ничего не считал но как открывался бы кран горячей воды
    начинался бы счет 1 импульс 10 литров.

    Не могу понять как сконфигурировать прибор!

  6. #106

    По умолчанию

    То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.
    Абсолютно верно. Была допущена ошибка в проекте . поставлен счетчик на подаче и как только м открываем обратку счетчик считает не расход воды , а циркуляцию.

  8. #108

    По умолчанию

    inP = 3

    Но лучше переставьте расходомер. В Вашей схеме м.б. большая ошибка вплоть до обратного счет при малом разборе.

  9. #109

    По умолчанию

    Это этаж общежития 600 м2 10 комнат с сан узлами и кухнями поставить 20 приборов учета не представляется возможным. Перекрываем циркуляцию последний потребитель сливает воду 10 минут чтобы пошла горячая,
    остальные говорят ,что не готовы платить за других из за большого расхода воды.
    Вот такая ситуация.

  10. #110

    По умолчанию

    У Вас это ответвление от стояков на этаж или что?

Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •