Так может у него прямое падение напряжения на выходном транзисторе датчика более 0,8 В? Тогда действительно работа не гарантируется!
Так может у него прямое падение напряжения на выходном транзисторе датчика более 0,8 В? Тогда действительно работа не гарантируется!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да всегда нормально и с индуктивными и с оптическими работало. Скорее всего просто подключено неправильно. Нужно уточнить тип датчика.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
У меня тоже с СИ8 нормально работало, а вот например с УТ24 не всегда, приходилось или реле ставить(где это возможно) или датчики подбирать!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тут главное ещё и подключение проверить. Потому как схема из ссылки не канает. Ошибочная однако.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Доброго дня!
Никак не могу связаться с данным прибором(си8-н-р-рс) по rs-485,
Есть исправная moxa5150, без проблем работает с МВ110-8АС.
На приборе настройки связи выставил, пытаюсь хоть что то считать modbus сканером - вообще по нулям.
Может есть какой то секрет ?
Съездил, списал маркировку датчиков.
"Мега-К" ВБ2.18М.53.5.2.1.К Сейчас у них вроде-бы другая маркировка, но ребятам из этой конторы видать влом отвечать на электрические письма обычного юзера- ответа я не дождался. С этим датчиком счет идет!
"Kippribor" LA12M-5N4 С этим датчиком счета нет
Подключались одинаково- 14=синий, 13=черный,12=коричневый
Несколько раз были проблемы с маленькими датчиками, поэтому стараюсь, менее 18 мм не брать! Если напряжение нормальное и с одним датчиком работает, а с другим нет(при остальных равных условиях), явно проблема в датчике! Только и расстояние срабатывания у маленьких датчиков обычно тоже меньше!
Последний раз редактировалось Люцифер; 19.02.2018 в 14:18.
Добрый день. Что то не то с маркировкой http://www.kippribor.ru/beskontaktny...induktivnie/la
5N4 только у датчика диаметром 18мм.
Индуктивные датчики обычно имеют расстояние сработки максимум 0,8 диаметра у открытой головки и 0,5 у закрытой.
Вы проверяли на сработку на оборудовании или на макете, с полным касанием к головке?
с уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)