Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #81
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Так может у него прямое падение напряжения на выходном транзисторе датчика более 0,8 В? Тогда действительно работа не гарантируется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #82
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Да всегда нормально и с индуктивными и с оптическими работало. Скорее всего просто подключено неправильно. Нужно уточнить тип датчика.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #83
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    У меня тоже с СИ8 нормально работало, а вот например с УТ24 не всегда, приходилось или реле ставить(где это возможно) или датчики подбирать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #84
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Тут главное ещё и подключение проверить. Потому как схема из ссылки не канает. Ошибочная однако.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #85

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Никак не могу связаться с данным прибором(си8-н-р-рс) по rs-485,
    Есть исправная moxa5150, без проблем работает с МВ110-8АС.

    На приборе настройки связи выставил, пытаюсь хоть что то считать modbus сканером - вообще по нулям.
    Может есть какой то секрет ?

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Паритет Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Никак не могу связаться с данным прибором(си8-н-р-рс) по rs-485,
    Есть исправная moxa5150, без проблем работает с МВ110-8АС.

    На приборе настройки связи выставил, пытаюсь хоть что то считать modbus сканером - вообще по нулям.
    Может есть какой то секрет ?
    Здравствуйте! На СИ8 нет протокола Modbus.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! На СИ8 нет протокола Modbus.
    Понятно, спасибо ).

  8. #88

    По умолчанию

    Съездил, списал маркировку датчиков.
    "Мега-К" ВБ2.18М.53.5.2.1.К Сейчас у них вроде-бы другая маркировка, но ребятам из этой конторы видать влом отвечать на электрические письма обычного юзера- ответа я не дождался. С этим датчиком счет идет!
    "Kippribor" LA12M-5N4 С этим датчиком счета нет
    Подключались одинаково- 14=синий, 13=черный,12=коричневый

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от case69rus Посмотреть сообщение
    Съездил, списал маркировку датчиков.
    "Мега-К" ВБ2.18М.53.5.2.1.К Сейчас у них вроде-бы другая маркировка, но ребятам из этой конторы видать влом отвечать на электрические письма обычного юзера- ответа я не дождался. С этим датчиком счет идет!
    "Kippribor" LA12M-5N4 С этим датчиком счета нет
    Подключались одинаково- 14=синий, 13=черный,12=коричневый
    Несколько раз были проблемы с маленькими датчиками, поэтому стараюсь, менее 18 мм не брать! Если напряжение нормальное и с одним датчиком работает, а с другим нет(при остальных равных условиях), явно проблема в датчике! Только и расстояние срабатывания у маленьких датчиков обычно тоже меньше!
    Последний раз редактировалось Люцифер; 19.02.2018 в 14:18.

  10. #90
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Что то не то с маркировкой http://www.kippribor.ru/beskontaktny...induktivnie/la
    5N4 только у датчика диаметром 18мм.
    Индуктивные датчики обычно имеют расстояние сработки максимум 0,8 диаметра у открытой головки и 0,5 у закрытой.
    Вы проверяли на сработку на оборудовании или на макете, с полным касанием к головке?
    с уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •