Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Доброе утро. Подскажите как быстро настроить СИ8 для подсчета импульсов до 2х. Причем на втором импульсе счетчик должен обнулиться и включить выходное реле на 0,5 сек. Работаеть счетчик будет только по одному сигналу.

  2. #52

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Помогите настроить СИ8 для отображения погонных метров продукции.
    Вал с которого считываются импульсы D=30 мм
    Длина окружности вала получается 0,03 м *3,14 (d*Пи) = 0.0942
    Множитель F выставляю 0,0942
    На индикаторе отображается число с запятой и 4 знака после нее.
    А хотелось бы чтобы отображались метры и без запятой
    Или что-то не так делаю ? поправьте ...

  3. #53
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите настроить СИ8 для отображения погонных метров продукции.
    Вал с которого считываются импульсы D=30 мм
    Длина окружности вала получается 0,03 м *3,14 (d*Пи) = 0.0942
    Множитель F выставляю 0,0942
    На индикаторе отображается число с запятой и 4 знака после нее.
    А хотелось бы чтобы отображались метры и без запятой
    Или что-то не так делаю ? поправьте ...
    Ну если математикой воспользоватся: х942/10000.
    Делитель можно максимальный 9999, думаю точность сильно не пострадает, если всё очень точно, придётся мирится с одним знаком, после запятой: множитель: 94,2; делитель: 1000, как-то так!
    Хотя можно: х471/5000.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Делитель.PNG 
Просмотров:	424 
Размер:	107.5 Кб 
ID:	26456

    Да забыл самое главное, показания будут обновляться, после количества импульсов, равное значению делителя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2016 в 21:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну если математикой воспользоватся: х942/10000.
    Делитель можно максимальный 9999, думаю точность сильно не пострадает, если всё очень точно, придётся мирится с одним знаком, после запятой: множитель: 94,2; делитель: 1000, как-то так!
    Хотя можно: х471/5000.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Делитель.PNG 
Просмотров:	424 
Размер:	107.5 Кб 
ID:	26456

    Да забыл самое главное, показания будут обновляться, после количества импульсов, равное значению делителя!
    Значит Р=9999
    F=942 и будет без запятой?

  5. #55
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Значит Р=9999
    F=942 и будет без запятой?
    Да, множитель: 471; делитель: 5000, каждые 471 метр или 5000 оборотов(импульсов), обновление показаний!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #56

    По умолчанию

    Может я не правильно формулирую задачу?
    Попробую по другому, не беря во внимание диаметр вала.
    Каждый оборот вала - 1 импульс
    12 оборотов вала - 1 метр продукции
    Какие выставить параметры в СИ8 , чтобы на индикаторе отображались метры, без запятой
    8 знаков на индикаторе - это значит можно отобразить 99 9999 999 метров продукции
    Без запятых,

  7. #57
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Может я не правильно формулирую задачу?
    Попробую по другому, не беря во внимание диаметр вала.
    Каждый оборот вала - 1 импульс
    12 оборотов вала - 1 метр продукции
    Какие выставить параметры в СИ8 , чтобы на индикаторе отображались метры, без запятой
    8 знаков на индикаторе - это значит можно отобразить 99 9999 999 метров продукции
    Без запятых,
    Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2016 в 10:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!
    Сорри. Опечатка одна 9 лишняя 99 999 999

  9. #59
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Сорри. Опечатка одна 9 лишняя 99 999 999
    Всё равно, там 7 счётных разрядов, ну ясно же написано, а не 8!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_4.PNG 
Просмотров:	498 
Размер:	44.5 Кб 
ID:	26463

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8_5.PNG 
Просмотров:	455 
Размер:	8.9 Кб 
ID:	26464
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2016 в 11:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!
    Спасибо, все получилось.
    Возникла другая проблемка.
    Метка для снятия импульсов стоит на валу.
    При вращении вала импульсы с датчика NPN передаются на СИ8, световой индикатор на датчике мигает с каждым оборотом вала.
    На малых скоростях счетчик успевает обработать каждый импульс, но стоит прибавить обороты, датчик мигает, а цифры на счетчике не меняются.
    Какой параметр поменять в СИ8?

Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •