Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Inp - 6
    Ind - 3

    и все

    Вход 3 будет отвечать за сброс времени, вход 2 за паузу.
    Попробовали, НО....
    Беда в следующем: на вход 2 заведен нормально замкнутый блок-контакт силового пускателя электродвигателя. Если снять питания с СИ-8 и снова подать, то дисплей отображает показания 0,44. Попробовали на 3 разных СИ-8 - результат одинаков. Помогает только кратковременный разрыв цепи на вход 2. (Т.е. если запустить двигатель) или замкнуть цепь паузы после подачи питания на СИ-8.После этого прибор оживает и нормально работает. Как быть? Подскажите как решить проблему?

  2. #42

    По умолчанию

    Программно этот момент обойти не получится. Идентификация логических сигналов на входах СИ8 происходит позднее (на 0,44 сек.) чем переход прибора в режим работы после подачи питания.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    snezer, уже писал об этом в посте #35
    Цитата Сообщение от Максим Tomahawk Посмотреть сообщение
    2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.
    Собственно, тогда нам пришлось изготовить маленький блок с реле, с помощью которого при включении питания мы подаём высокий сигнал на "блокировку" на 3 секунды, а потом снимаем его. Так что как счётчик СИ-8 не покупайте, но остальные функции у него должны работать.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2014
    Адрес
    Москва, Нижегородская
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Здравствуйте куплен СИ8 на замену очень старому таймеру (оказался горелым) должен считать импульсы с зубьев шестерни на просвет......оптич. датчик.
    настроил Всё работает по схеме inP = 2 считает по U1 даёт команду !!! ....... Делается сброс в 0 кнопкой по 3вх.
    Вопрос как настроить что-бы постоянно не нажимать на сброс а сброс происходил автоматом. Пробовал параллельно кнопке сброса включить контакты реле (есть свободная открытая пара) на которую нагружен СИ8...... странно ведёт сбрасывает не в 0 а 3 или 2 или 4..... может можно как-то программно....
    Последний раз редактировалось SFINKS22; 12.11.2014 в 22:38.

  5. #45

    По умолчанию

    Установите параметр FinH=U1, SEt1=5, задайте t1.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2014
    Адрес
    Москва, Нижегородская
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    дело в том что параметр U1 - всё время меняет оператор (кол-во зубьев) - режется полиграфическая навивка по количеству зубьев.......... и менять в двух местах ........ им сложно !!!

    ВСЕМ СПАСИБО ........ сделал сброс аппаратно.
    Последний раз редактировалось SFINKS22; 14.11.2014 в 17:13. Причина: прошло 2 часа

  7. #47

    По умолчанию

    Здраствуйте меню GroupB отображает Err FinL и не выходит из меню GroupB

  8. #48

    По умолчанию

    Скажите что делать очень нужно зарание спасибо

  9. #49

    По умолчанию

    На сброс питания и нажатие кнопок прибор реагирует?

  10. #50

    По умолчанию

    Да переключает finh, strt и err Finl, выхода out нет err моргает
    показания:
    Flnl. _1798.600
    Flnh. _-0-0.300
    Strt. -8.8.8.0.80- первые три точки моргают
    При отключении питания значение не меняются из меню GroupB не выходит
    Последний раз редактировалось Сергей1606; 19.11.2014 в 17:50.

Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •