Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #121

    По умолчанию

    При включении СИ8 щёлкает реле постоянно.

  2. #122

    По умолчанию

    Добрый день.
    Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
    нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
    в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
    какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.

  3. #123

    По умолчанию

    Добрый день.
    Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
    нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
    в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
    какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Александр Т.
    Проверьте inP = 2
    При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счетчика.

  5. #125

    По умолчанию

    а по остальным настройкам? SEL1=?, SET=1? dir=?
    или может еще есть какие нибудь настройки?
    я так понимаю кинуть перемычку с +24 (12) на 11? попробовал, не получается...

  6. #126

    По умолчанию

    [QUOTE=Sulfur;348057]Александр Т.
    Проверьте inP = 2
    При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счет

    в общем разобрались. для датчиков типа n-p-n все хорошо, ничего не нужно. а для датчиков p-n-p требуется шунт 1 Ом. ставится на контакты 13 (вх1) и 14 (общий). в настройках выбираем прямой счет inp=2 ну и соответственно если требуются выхода то включаем их. нам выход не нужен, просто счет, поэтому мы его отключаем.

  7. #127

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с реализацией "электронной шестерни" на СИ8, если конечно это технически возможно. На данный момент сделано: Куплен счетчик, подключен энкодер. Значение Inp=4, счетчик считает нормально в обе стороны. На выходе K1 меняется 1/0 в зависимости от направления вращения энкодера - это будет использоваться для управления входом "direction" (направление) контроллера шагового двигателя.
    С вых. K2 СИ8 планируется подавать на контр. ШД импульсы "step" то есть сделать шаг. И вот на этом затык, как дальше программировать счетчик... пока не получается.
    Задача - получить боле-менее равномерное распределение выходных импульсов Z на некотором интервале входных N. Оба значения измеряются сотнями и тысячами. То есть реализовать дробное деление. К примеру на каждые N=2000 входных импульсов с энкодера, надо "размазать" как можно равномернее скажем Z=868 выходных импульсов на K2. Значение Z желательно задавать оперативно, для данного примера оно может быть в границах от 300 до 1700, и всегда меньше чем N.
    ТУ по быстродействию соблюдены, частота импульсов с энкодера не превышает 8 кГц. Длительность импульса на выходе K2 желательно чтобы была в пределах длительности входного импульса - тоже пока неясно как сделать.
    Последний раз редактировалось xman; 06.02.2022 в 17:57.

  8. #128

    По умолчанию

    В общем кое-что получилось.
    Экперименты с попыткой зациклить счетчик на короткой серии, с использовантем F/P - зашли в тупик.
    Решилось через режим Set=6 генерации выходного импульса при значениях счетчика, кратных уставке U. И подбор соотношений этой уставки, и коэффициента умножителя F. Теперь работает около дела.
    Осталась проблема со слишком длинным выходным импульсом, что в конечном итоге ограничивает скорость вращения механизма. В принципе решается предделителем P, но при этом ухудшается точность.

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    А что если последовательно с выходом поставить конденсатор? Емкость попробовать подобрать по длительности импульса.

  10. #130

    По умолчанию

    Поставить конденсатор или одновибратор было бы не проблема. Но разработчики СИ8 об этом "позаботились" - когда период следования импульсов меньше его длины, выход просто открыт, и всё. Без всяких "иголок", он просто не прерывается, смотрел осциллографом и частотомером в режиме счета.

Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •