Показано с 1 по 6 из 6

Тема: два контроллера овен плк и Scada

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    Exclamation два контроллера овен плк и Scada

    добрый день.
    вопрос: как настроить соединение с контроллерами при одновременном подключении по Tcp/ip 2 контроллеров овен плк к 2 сетевым картам компьютера для связи через орс со Scada?
    работа в одной маске при всех разных Ip не получается - работает какой-нибудь один, при обязаткльном отключении второго.
    заранее благодарю.
    с важением, Мотренко Е.Е.

  2. #2

    По умолчанию

    Какой OPC server используете? Посмотрите
    "C:\Program Files\3S Software\CoDeSysOPC\OPCConfig.exe"

  3. #3

    По умолчанию

    Сетевые настройки каждой карты - Ip адрес, маску и деф. гейт - в студию.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Сетевые настройки каждой карты - Ip адрес, маску и деф. гейт - в студию.
    Настройки:

    1 контроллер IP 10.0.6.10 Mask 255.255.255.0 Gate 10.0.6.1
    в Codesys Port 1200
    PC: 10.0.6.1 Mask 255.255.255.0


    2 контроллер IP 10.0.6.15 Mask 255.255.255.128 Gate 10.0.6.2
    в Codesys Port 1200
    PC: 10.0.6.12 Mask 255.255.255.128

    Пробовал с маской 255.255.255.0 в обоих картах - результат такой же.

    В ОРС настроины 2 контроллера, а при его запуске со вторым опрос не ведется.

  5. #5

    По умолчанию

    у вас перекрываются подсети. грубо - 2 интерфейс на компе содержит адреса от 10.0.6.0 до 10.0.6.127, а первый от 10.0.6.0 до 10.0.6.255
    задайте для второго плк и сетевого адаптера скажем 10.0.7.хх

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    у вас перекрываются подсети. грубо - 2 интерфейс на компе содержит адреса от 10.0.6.0 до 10.0.6.127, а первый от 10.0.6.0 до 10.0.6.255
    задайте для второго плк и сетевого адаптера скажем 10.0.7.хх
    Благодарю, сделаю.

    Других проблем кроме IP быть не может?